求助! 我需要用铂电阻PT1000和显示仪表组成测温系统,要使得整个系统的误差<0.1摄氏度。

我的测温范围是0-100,怎么选择pt1000和显示仪表呢?

0.1℃的分辨率小于Pt100和多数显示仪的允许误差,所以需特殊对待。
减小显示仪量程可以提高显示仪表分辨率,如定在60~80℃。
提高测量精度的办法一是对热电阻进行筛选或特殊订货,使其本身误差小于0.1℃;二是精确标定热电阻,然后按标定结果校表。例如0℃时热电阻应当是100Ω,标定结果是100.01Ω,就把显示仪的0℃按100.01Ω校准。
 
说一句题外话,工业上很少这样提要求的,通常是工艺自行摸索一个适合的指示值定为工艺指标。实际上即使仪表达到了要求,工艺也还会自己摸一遍的。追问

你好,我还有些地方不是很明白,希望你能帮我解答一下,谢谢!
一是对热电阻进行筛选或特殊订货,使其本身误差小于0.1℃;这里的热电阻的误差是小于0.1℃,PT1000A级的在0℃时也是0.15℃,再高精度的铂电阻价格太高了,还有所配的仪表也是有误差,比如精度为0.2级,那么对于整个系统的精度没有影响吗?
二是精确标定热电阻,然后按标定结果校表。这种方法对于热电阻和仪表的精度没有很高的要求吗?

追答

热电阻的误差是由制造工艺产生的,而不是 热-电阻 特性决定的,精度再差的热电阻只要铂材质没问题,其 热-电阻 特性也能分辨 0.1℃ 只不过 热-电阻 的对应与分度表有所差异而已。
制造厂也是在生产中偶然遇到一批质量特好的,把它留下,逐一筛选后作为高档货出售,并不是特别制造的。它给出的精度指标实际上只是大量筛选的要求,代表的是一批产品中可能出现的最差状态,所以具体到个别时,普通热电阻中也有实际精度极高的产品。
同样显示表和整个系统也是这个情况。例如实测0℃阻值100.05Ω,100℃阻值138.56Ω,你按零点100.05Ω,满程138.56Ω,校显示表,这时显示表可能是超差的,但系统的实际测量误差(零点满度处)就是零。虽然此时仪表的零点漂移,变差,非线性等因素仍然存在,但测量精度会大大提高,在精度高的仪表上这样做无疑效果更好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-08
这个容易,只要先将温控仪与铂电阻连接起来,将需校准的铂电阻和标准铂电阻(二等铂电阻)同时放在同一油槽或者校准炉中进行校准。按照标准器的温度对温控仪调整到同样即可。 该准确度几乎可以与标准器相等。
第2个回答  2012-03-08
选高精度仪表,热电偶选PT100