请教郭卫国老师: 单位上有一座110kV变电站,容量为2*31.5,主变容量比为1:1:0.5,两主变中压侧并列运行
低压侧分列运行,#1主变中压侧电流286A,低压侧电流785A,2#主变中压侧电流305A,低压侧电流816A,怎样计算两台主变是否过负荷呢?请赐教,万分感谢!
举报该问题
推荐答案 2012-03-13
中压额定容量为31.5M,低压额定容量为31.5/2=15.75M,且中压+低压<=31.5M
1#:中压:17.3M 低压13.6M ,其和为30.9M
2#:中压:18.5M 低压14.1M,其和为32.6M
过载否,自己看看吧