  QS的审核细则上有明确说明,QS证每年的年检上也有此规定----提供有效的灌装间的检测报告
  1)《饮料产品生产许可证审查细则》(其它饮料类)规定:清洁作业区对于热灌装工艺的应为10万级以上清洁厂房;后杀菌和无菌灌装工艺,必需安装粗效和中效空气净化设备,保证空气循环次数10次/小时以上;
  2)《饮料企业良好生产规范》(GB 12695)中条款5.7.4规定:清洁区根据不同种类的饮料特点和工艺要求分别制定不同的空气清洁度要求,如对于果汁和含乳饮料等需要热灌装的产品其清洁区应为10万级洁净厂房。
  安徽人和净化为您解答!有疑惑可前来咨询。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-22
看什么产品类型的灌注间,电子产品以及药品的会高些,食品有的会要求低些。
10w--100w都有,10w的每年检。越高等级检的越频繁。
第2个回答  2016-03-23
第3个回答  2016-04-14
清洁作业区对于热灌装工艺的应为10万级以上清洁厂房;后杀菌和无菌灌装工艺,必需安装粗效和中效空气净化设备,保证空气循环次数10次/小时以上;
第4个回答  2016-04-14
药品or食品?热灌注饮品,其作业区的洁净度要10万级;冷灌装1000级。食品认证年检要求提供有效的灌装间检测报告。