电焊机接220V电 要零线 而接380V电 不要零线 还只接两根火线 是怎么回事 谢谢啦

希望能详细解释

因为三相平衡的用电设备很多都是三相电,三相不平衡电流才需要零线。不需要零线的设备主要是三相电机,所以380V焊机是两根火线就可以了,其次380V有保护的作用,一旦接入开关,若开关断开,就把地线断开了。

一、380V不要零线的具体原因:

1、电机与本身结构有关。常用的拖动电机三相平衡的居多,也就是多数见到的机械上常用的异步电机。而380V两相的电机多出现在电焊机等短时运行的检修类设备中,接三相系统中的任意两相即可。

2、是两相设备(在电力系统中,也就是不对称负荷)。而必须接三根的,那就是三相平衡的负载电机了(这类如果接了两相,那就是缺相运行了,电机会因负序电流存在,很快发热而烧毁绕组,所以必须接三相)。

二、注意事项:

380V的电机有单相和三相之分,单相380v的电机接两根火线,三相380v必需接三根火线,就象220V的电机一样有单相220V和三相220。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
电网提供的电一般是三相四线制的,即三条相线(火线)和一条中性线(零线)。
相线与中线之间的电压叫相电压是220v。
相线与相线之间电压叫线电压是380v。
所以接220V时,要接零线,而接380V时,接任意两相就可以了。

电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是直流电。他们利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。
第2个回答  推荐于2017-09-22
电网提供的电一般是三相四线制的,即三条相线(火线)和一条中性线(零线),相线与中线之间的电压叫相电压是220v,相线与相线之间电压叫线电压是380v,所以接220V时,要接零线,而接380V时,接任意两相就可以了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-03-18
变压器一次绕组是带抽头的绕组,三颗线的,两端接380 v ,中间抽头与电阻较大的一端时220v。
第4个回答  2012-03-18
还记得吗,相线(即火线)之间的电压称为“线电压”,是380V的,而相线和零线之间的电压称之为“相电压”,是220V的。所以接220V时,要一头接相线,另一头接零线;而接380V时,两头分别接任意两根相线就可以了。这个还回答满意吗?
相似回答