第1个回答 2013-06-09
能埋地的,出现这种情况原因首先是产品质量,其次是熔接工艺。我没办法看到你家漏水的接头,如果能亲眼看一下就能知道问题出在哪里了,也许只是因为施工时候温度太高,你可以用剪刀剪开看一下 粘口的情况。
最后,请不要对rpap5失望,这真的是很优秀的管材,用它来布暖气管,远比现在布完不漏又好看的ppr要强的多,多年以后你会明白。
第2个回答 2012-03-28
严格的来说,地暖管是不允许地板下有接头的。不知道你用的是谁家的RPAP5,但是无论谁家的,不建议你用。
1. 不走地下
2.如果非要走,用铜接头(卡压式)
第3个回答 2013-12-31
这个问题我们刚开始用的时候很是纠结,最开始认为金牛的PAP5最可靠 结果试用失败告终。但由于发货回来压库不用不行啊!还得用啊 经过多次的明装系统验证终于找到解决办法,这个管是非常优秀,但是不是任何一个施工工人都能那么优秀 1、热熔温度(最好是用数控热熔机)绝对要调整好 且波动范围不超过±5℃。2、热熔技术最关键,不能像容PPR那样蛮干,不能旋转,轴线插拔绝对不能歪,转接时间必须要快、稳、准。掌握这几个步骤施工没问题了 还有就是剪刀定制,必须整圆。工欲善其事,必先利其器这句话是必须的。完成热熔连接后尽可能时间长再试压,我们试压都到10KG这样一来不漏水就OK了 之后热水基本无大碍。用PAP5我们公司就只有3个师傅能放心做 并不是任何一个都能完成的 不信试试看吧!
第4个回答 2012-03-22
不知道你现在有没有听说过一种丝扣万能接头,连接位置进行内外涂胶加固处理,我感觉更换这种接头应该可以帮你解决这个问题。具体情况你还得联系厂家,我也是通过客户了解到的信息,准确度我现在不敢保证。希望可以帮助到您