系统图中标示一回路的用线为BVV-3*2.5mm2线,我想知道是不是这个回路接的所有的开关、灯具都是用3根2.5mm2的线?从天花到开关的位置是不是3根下去然后3根再上来呢?
第二个,如果开关控制两个灯具,那天花到开关位置的线是算几根?

电气照明电线长度计算:电线长度=(水平+垂直+预留)×(1+2.5%)(弛度、波型弯度、交叉系数)

1、水平长度:从灯具到照明箱的水平距离长度;

2、垂直长度:灯具的安装度到顶板距离长度,照明配电箱到顶板或地板之间距离长度。

3、预留长度:照明配电箱内预留长度为箱子的半周长(箱长+箱宽),接线盒内预留长度(一般150mm×芯数)。

4、波纹、拐弯及交叉系数:一般取总长度的2.5%。

这个回路接的所有的开关、灯具是用两根,插座用3根2.5mm2的线,电源线在开关盒内,天花里下两根到开关盒就行了,如果开关控制两个灯具,那天花到开关位置的线算3根,一根为零线,两个灯具共用,每灯一根控制线。

扩展资料:

电线电缆产品主要分为4大类:

1、裸电线及裸导体制品

本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

2、电力电缆

本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套

电线4

电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安培至几千安培)、电压高(220V至500kV及以上)。

3、电气装备用电线电缆

该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

4、通讯电缆及光纤(简略介绍)

随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。

该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。

参考资料来源:百度百科-电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

电气照明电线长度计算:电线长度=(水平+垂直+预留)×(1+2.5%)(弛度、波型弯度、交叉系数)

1、水平长度:从灯具到照明箱的水平距离长度;

2、 垂直长度:灯具的安装度到顶板距离长度,照明配电箱到顶板或地板之间距离长度。

3、 预留长度:照明配电箱内预留长度为箱子的半周长(箱长+箱宽),接线盒内预留长度(一般为150mm×芯数)。

4、 波纹、拐弯及交叉系数:一般取总长度的2.5%。

扩展资料:

电气照明系统可按照明方式分为三种:一般照明、局部照明和混合照明。按其使用目的可分为6种:

正常照明。正常情况下的室内外照明,对电源控制无特殊要求。

事故照明。当正常照明因故障而中断时,能继续提供合适照度的照明。一般设置在容易发生事故的场所和主要通道的出入口。

值班照明。供正常工作时间以外的、值班人员使用的照明。

警卫照明。用于警卫地区和周界附近的照明,通常要求较高的照度和较远的照明距离。

障碍照明。装设在建筑物上、构筑物上以及正在修筑和翻修和道路上,作为障碍标志的照明。

装饰照明。用于美化环境或增添某种气氛的照明,如节日的彩灯、舞厅的多色灯光等。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25
这个回路接的所有的开关、灯具是用两根,插座用3根2.5mm2的线,
电源线在开关盒内,天花里下两根到开关盒就行了,
如果开关控制两个灯具,那天花到开关位置的线算3根,一根为零线,两个灯具共用,每灯一根控制线本回答被网友采纳
第3个回答  2012-03-20
三根,零线共用