螺杆制冷机组运行时,排气压力高到1.3Mp以上时,如果快速 降压1.0Mp时油温为什么上升到超高报

螺杆制冷机组运行时,排气压力高到1.3Mp以上时,如果快速 降压1.0Mp时油温为什么上升到超高报警呢?

快速降压,降的是排气压力吧,如果排气压力降低了,冷凝温度肯定要降低,就会导致冷凝器冷不下来液来,如果你的油又是制冷剂冷却的,肯定会出现油冷却器供液不足的现象。油的温度传感器是装在油冷却器的后面,从油冷出来的油如果还是高温的,当然会报警了。

解决办法:

    为什么要降低排压呢,要是调试阶段的话无所谓,要是工艺上要求的,就要增大冷凝器的换热面积了。建议排压不要随意强制改变。

    油冷却器的型式可以改成水冷的,用水来降低油的温度。这样就算排压变了,冷凝器冷不下液来也没有关系。但是有一点比较麻烦,因为油冷经常走水的话会结水垢,当水垢厚度增加时会降低换热效率,定期要清洗油冷的换热管,制冷剂冷却的油冷没有这个问题。

解决办法很多,各有利弊,根据实际情况考虑吧。

追问

还有点不理解。降低排压是控制在正常运行参数以内,如果排压到1.4Mp那油温会超过55度,电流也会超额。

追答

降低排压是正常参数,但是你的参数是压缩机的参数,不是蒸发冷和辅机的参数。
我看了你上一个问题,贮液器都没有液,肯定油冷供液不足,油温肯定高啊。你把蒸发冷和贮液器的问题解决了,油温就不高了。

追问

油冷是用虹吸贮氨器里液氨,

追答

是啊,你上一个问题贮氨器都没有液,拿什么给油降温...

追问

虹吸贮氨器里有,但下面贮氨器没有。供液起点是贮氨器

追答

啊,你这个系统不小啊,虹吸和贮氨器还分开了。
虹吸贮液器和油冷却器的高度不够吧。虹吸贮液器给油冷供液也是重力供液,高度不够的话可能液位压差不够克服管道阻力的,导致液供不进去。当然,虹吸罐离油冷越远,管道越长,阻力就越大,要求虹吸罐离油冷的高度就越高。
虹吸罐到油冷的高度得一米五吧,你看你那个有没有。可能告诉不一样,你买的谁家的设备?

追问

系统比较大。高度应该有7米,

追答

你这问题挺有意思
咱俩别在这聊了,换个方式吧,qq说吧,把你qq给我

追问

1647965619

追答

怎么了, 加你了 怎么没反应呢

追问

哈,那时我正开车回家,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-08
简单点说:单位时间内排气量减小,氟利昂温度升高,冷量减小,油温升高。