屋框梁锚入框柱时梁二排钢筋锚固长度应是多少

如题所述

锚固长度L=a×(f1/f2)×d。

钢筋的锚固长度为梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定: 在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。

f1为钢筋的抗拉设计强度; f2为混凝土的抗拉设计强度; a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; d为钢筋的公称直径。 另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。

扩展资料:

钢筋锚固要求规定:

1、在混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2。

2、当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用,因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固长度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-21

根据《混凝土结构设计规范》规定,屋面框梁锚入框柱时梁第二排钢筋锚固长度应是按11G101-1第59页E中梁上:梁上部纵向钢筋配筋率≥1.2%时,应分两批截断,当梁上部纵向钢筋为两排时,先断第二排钢筋(即≥1.7LabE)。

13G101-11(施工常见答疑图解)更清析些:梁上部纵向钢筋两排时,第二排第一批截断:钢筋锚固长度为≥1.7LabE(≥1.7Lab)。若梁上部纵向钢筋一排时,第一批截断点,一半面积钢筋:钢筋锚固长度为≥1.7LabE(≥1.7Lab),第二批截断点,一半面积钢筋:钢筋锚固长度为≥1.7LabE(≥1.7Lab)+20d。

扩展资料:

当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正,锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。

参考资料来源:百度百科—钢筋锚固长度

参考资料来源:百度百科—钢筋锚固

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-05-03

  屋框梁锚入框柱时梁二排钢筋锚固长度应是多少

  答:屋面框梁锚入框柱时梁第二排钢筋锚固长度应是按11G101-1第59页E中梁上:梁上部纵向钢筋配筋率≥1.2%时,应分两批截断,当梁上部纵向钢筋为两排时,先断第二排钢筋(即≥1.7LabE)。图片是13G101-11(施工常见答疑图解)更清析些:梁上部纵向钢筋两排时,第二排第一批截断:钢筋锚固长度为≥1.7LabE(≥1.7Lab)。若梁上部纵向钢筋一排时,第一批截断点,一半面积钢筋:钢筋锚固长度为≥1.7LabE(≥1.7Lab),第二批截断点,一半面积钢筋:钢筋锚固长度为≥1.7LabE(≥1.7Lab)+20d。

第3个回答  推荐于2017-10-04
35倍直径就行。

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:
在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。
式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;
f2为混凝土的抗拉设计强度;
a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
d为钢筋的直径。
第4个回答  2014-04-22
35倍直径就行