钢筋标注的含义求大神

如题所述

梁支座上部纵筋注写为6Φ25  4/2,表示上一排纵筋为4Φ25,下一一排纵筋为2Φ25。

KL2(3A),表示第2号框架梁,3跨,一端有悬挑。

300×500为梁截面尺寸,宽300mm,高500mm。

Φ8@100,表示箍筋为HPBB300钢筋,直径为8mm,间距100mm。

Φ10@100/200(2),表示箍筋为HPBB300钢筋,直径10mm,加密区间距100mm,非加密区间距200mm,均为2肢箍。

2Φ25表示为2根HPB300钢筋,直径25mm。

如果把它用梁平面注写方式集中标注与原位标注整理一下为:

集中标注

KL2(3A)  300×500

Φ10@100/200(2) 2Φ25

原位标注:

6Φ25  4/2

Φ8@100标注与KL2(3A)无关的钢筋标注含义。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-08
6根直径25mm的一级钢筋,其中上排放4根,下排放2跟根。KL2为2号框架梁,3A表示三跨有一端悬挑。梁截面尺寸b×h=300×500mm,。Φ8@100表示箍筋直径为8mm,间距100mm的一级钢筋;Φ10@100/200表示钢筋直径10mm,加密区间距100mm,非加密区间距200mm。2根直径为25mm的一级钢筋。看我的绝对标准
第2个回答  2014-01-08
KL2是梁代号,3A表示三段一端悬挑,300*500为梁截面尺寸,Φ8@100表示箍筋直径为8mm,间距100mm;Φ10@100/200表示钢筋直径10mm,加密区间距100mm,其余间距200mm。
希望能帮助到你本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-01-09
直径8mm,间距100mm,Ⅰ级钢筋
相似回答