请问哪位搞建筑方面的朋友:两根10#钢筋能当一根16#钢筋用吗?

我们自家建房,建房子的师傅材料没算好,10#的钢筋余好多,16#的却不够,现在是建顶楼,不知能不能用两条10#当一条16#用来打梁,整个楼面是10#钢筋,密度是20mm*20mm,

最好不要这样代替,在钢筋代替中,有两种代替方式,一种是等面积,一种是等强度,你说的面积是够的,但是在大梁的设计一般是按强度来算的,要等强度代替,10的钢筋是一级圆钢,16的钢筋是二级螺纹钢,建议不要代替
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-27
放梁里面应该不行哦,10圆的是光圆的还是有螺纹的
第2个回答  2011-09-27
可以的,用等强代换或者等截面代换都是符合要求的——前提是钢筋的类型都要一样的
第3个回答  2011-09-27
两根Φ10截面积比一根Φ16的小了许多,不能等同。你现在建顶楼的楼板吗? 楼板钢筋一般用不着Φ16的钢筋,如果楼板厚有100--120,跨度不大于3900的话,Φ10 间距100--120足够。建议你应有设计图。
第4个回答  2011-09-27
从钢筋面积上来说,2根10钢筋面积是157,1根16面积是201(不够),1根14面积是154,从面积上来说,2根10面积仅相当于1根14,而非1根16。但梁筋该用2级钢,要替换也是用2级直径12以上的钢筋;而且钢筋根数和直径变了,梁的截面高宽也有变化,原先设计的截面可能不足,要重新设计了。所以综合考虑,还是按设计建造,不要随意变更。