55问答网
所有问题
10千伏变压器 和10千伏电机 直流耐压试验升到多少伏
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-26
额定电压*√3=最大电压。10KV线路最大电压为17.32KV。考虑到+10%允许误差,直流耐压最少30KV。
追问
那交流耐压试验呢
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eFeQGGL4e.html
相似回答
10kv
变压器耐压试验
电压值是
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28
kV
,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kV
变压器
交流
耐压试验
电压是
多少
?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
10千伏1250kVA变压器耐压升到2万2千伏
,电流1.8A正常吗?
答:
10kv交流耐压试验要到3.5万伏
,2.2万伏出现泄漏电流说明绝缘不是很好,如果电压能继续升高还是要升到额定试验电压,并坚持5分钟以上,如果电流不变化那基本不影响送电,但后续需要进一步检测,如果电压升不上去或者电流继续变化则说明变压器绝缘已破坏。
油式
变压器耐压试验
电压应该加
到多少
答:
这个和变压器的电压等级有关,
一般10千伏的油浸式变压器打耐压35千伏
。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0 0 可以参看GB1094.3 zhangtd168 | 发布于2012-10-18 举报| 评论 0 0 这个国家有规定 710037197as | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0 0 其他1条回答 为...
10KV级
变压器
用油
耐压试验
最低值为
多少
?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中
变压器
油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投
试验
。 不包含...
大家正在搜
10kv变压器耐压试验打多少
变压器耐压试验电压
变压器10kv 耐压试验
变压器交流耐压试验
变压器交流耐压试验标准
220kv变压器耐压试验标准
变压器耐压试验要求
6kv变压器耐压试验标准
变压器耐压试验方法
相关问题
十千伏变压器交流耐压试验电压是多少
额定电压为10KV的变压器,电缆做耐压试验时,直流耐压电压最...
355KW/10KV高压电动机做交~直流耐压试验,试验变压器...
直流耐压试验中的电压升高速度为多少
10kv的高压电动机做直流耐压不行吗?为什么一定要求做交流耐...
10kV电缆直流耐压试验的电压是多少?
6KV电机直流耐压多少
10KV电机打交流耐压需要多大变压器容量!急