变频器使用中出现:OCA或OCd,即是加速中与减速中过电流,请问是什么原因造成?谢谢!
开机几分钟就出现,然后自动停机,按一下STOP又恢复,然后又同样故障.
举报该问题
推荐答案 2011-09-25
主要有两种情况:一、变频器设置的启动时间和停止时间过短,导致变频器过流,可以查看变频器参数设置重新调整后再试;二、电机故障。这时的电机故障主要体现在绕组线圈击穿,如果不用变频器控制直接启动的话,应该没有问题,可以更换电机试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eFeFQ4ILQ.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
。判断外部接线,电动机
接线端子
有无相间短路或对地短路;
2。负载是否匹配
3。转矩提升是否适当
4。加速时间是否过短
5。v/f曲线不合适
6。瞬停发生对旋转电机实施再启动
7。电网电压过低
8。变频器故障或误动作本回答被提问者采纳
相似回答
三垦
变频器
故障符号OCN
是什么
意思
答:
三垦
变频器
故障符号OCN是:恒速中过电流(过载)故障代码;相应的还有
OCA是:加速中
过电流;
OCD是:减速中过电流
。检查方法:是否在急速加减速运转?是否输出短路或接地障碍?是否主开关元件自身
出现
异常?
台达VFD370B43A
变频器
说明书
答:
原因:
交流电机驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生
排除方法:检查电机额定与交流电机驱动器额定是否相匹配 检查交流电机驱动器U/T1-V/T2-W/T3 间有无短路 检查与电机连线是否有短路现象或接地 检查交流电机驱动器与电机的螺丝有无松动 增大加速时间 (1-09 , 1-11)
检查是否电机是否有超额负载
...
协易400吨冲床马达负荷超载异常报警如何修理?
答:
1、 OC 过电流 2、OV 过电压 3、OH 过热
--(
1、长期负荷较大;2、变频器散热条件不够;3、变频器内部散热风扇的叶片损坏尘埃过多
;4、变频器上下透风堵塞)4、
OL驱动器过载
5、OL2 电机过载 6、PHL欠相 7、OCA加速中过电流 8、OCD减速中过电流 9、LV低电压 (此项不做叙述,引这种...
台达
变频器
0c一R和0c一d故障
答:
台达
变频器ocA
和
ocd
故障分别
是加速
过电流
和减速过电流,
检查处理办法看下图。
欧姆龙
变频器
上显示ce04
是啥
意思
答:
过转矩检测(OL2)FUNCTION 代码错误(CE01)寄存器NO. 错误(CE02)数据错误(CE03)从站实行错误(CE04)从站执行中(CE06)通信超时(CE10)显示异常
过电流
(OC)
加速中
电流超过(
OCA
)
减速中
电流超过(
OCD
)恒常状态电流超过(OCN)过电压(OV)主电路电压过低(LV)散热片过热(OH1)电源印刷电路板过热(OH2)