变频器使用中出现:OCA或OCd,即是加速中与减速中过电流,请问是什么原因造成?谢谢!

开机几分钟就出现,然后自动停机,按一下STOP又恢复,然后又同样故障.

主要有两种情况:一、变频器设置的启动时间和停止时间过短,导致变频器过流,可以查看变频器参数设置重新调整后再试;二、电机故障。这时的电机故障主要体现在绕组线圈击穿,如果不用变频器控制直接启动的话,应该没有问题,可以更换电机试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
。判断外部接线,电动机接线端子有无相间短路或对地短路;

2。负载是否匹配

3。转矩提升是否适当

4。加速时间是否过短

5。v/f曲线不合适

6。瞬停发生对旋转电机实施再启动

7。电网电压过低

8。变频器故障或误动作本回答被提问者采纳