门禁上的一点问题高手指点

看图线我都接过 接好后门禁可以正常使用但是有些地方我就是想不通 门磁那4根线 2跟是从电源那同过来的 白色跟黄色我想因该是电源吧 但是接的 确是常闭就是说不通电 然后还有2根出去接在了门禁的板子有一根是跟按钮并在一起的 红的跟蓝的 接的也是常闭 这么说是不是可以理解成这2对线都不通 4根线里只有2根是通的还有2根闭开了 既然这样这门磁不通电怎么能锁住门?而且按钮是常开的也就是说2根线都是通的 那按了按钮以后就变成常闭状态 那跟按钮接的那2根线本来就常闭 这样感觉就按了按钮因该门也不会开啊 我这里想了好久都想不通!~ 我觉的因该门磁的那2对线都要接常开才对啊 但是它偏偏就是接的常闭是什么原理啊高手指点一下 还有一个地方就是 2根绿色的线也是从电源上接出来到门禁主板上的那2跟绿色的因该是一短路门就会开的但是它在电源那还接个电阻起到什么作用 这个电阻接上去不是因该就短路了吗? 这里是怎么回事?
我不是问卡啊 我是说这线路 他是怎么开关的 接线的原理

不要着急,听我慢慢说:
1.两根绿色的是开门信号,电源绿色接线柱有电压输出,并联电阻应该是分担电流,保护控制板不容易被烧坏。
2.右下角那个叫“磁力锁”或者“电磁锁”,不叫“门磁”,门磁是用来判定门是否关到位的。黄色和白色的线是磁力锁电源线,红色蓝色粉色是一组输出信号,这个信号是用来判定是否上锁的。
因此,图上红色蓝色线应该去掉,因为你接的门禁控制板上那个不是接磁力锁,而是接门磁的。
3.电源工作原理:电源上黄色和白色,虽然标注常闭和负极,但应该理解为电压输出。正常状态为12伏,一旦两个绿色短路进行触发,电压输出为0,此时电源第一个端子常开和负极,输出12伏,几秒后自动回位。
4.关于按钮,不难理解。正常状态为常开信号,按下按钮,对应控制器两个端子短路,开门信号输入闭合,控制器输出开门信号给电源,然后电源上磁力锁端子断电,门即可以打开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-05
你用的是哪个厂家的设备呀?一般出现问题的话可以直接给厂家技术打电话 他们可以提供这些问题!这些设备都是自己多琢磨 琢磨多了也就可以自己解决了。
相似回答