55问答网
所有问题
烤箱用一段时间,电压就变高,导致插上电几分钟,就跳闸,有没有专家给解答一下?谢谢啦。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-25
不是电压升高了,而是开关里面有热保护,遇到功率大的烤箱,出于保护线路的考虑,开关就会跳闸了。
建议先检查一下电线,如果电线不够粗,那就没有办法了。只能换线路。
如果电线够粗,但是开关太小,那可以换开关。
如果线路有明显发热的情况,那就是线路过细了,就算当时没事,在高温作用下,线路会很快老化,给以后留下隐患。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eFe4RcF88.html
其他回答
第1个回答 2011-09-25
电压应该不会变高的,是否烤箱内部有短路或者开关容量不够
第2个回答 2011-09-25
是功率变高了,先看看烤箱有无问题。再看看前面的闸选择是否合适。
第3个回答 2011-09-26
电线细了,换个粗线就好了
第4个回答 2016-01-04
题干不详,无法解答
相似回答
烤箱一插电就跳闸
怎么办
答:
1、首先你要看看当你不使用烤箱的时候,家中其他电器会不会出现跳闸的现象。如果有,就说明你家中的电源有问题
,如果没有,就说明故障出现点就是烤箱以及烤箱使用的插座。2、当你确定了不是家中电源的问题时,就可以拿微波炉去烤箱所在区的插座中使用一下,看看还会不会出现跳闸的现象。如果依然跳闸,就...
烤箱用一段时间,电压就变高,导致插上电几分钟,就跳闸,有没有专家给解答
...
答:
建议先检查一下电线,如果电线不够粗,那就没有办法了。只能换线路
。如果电线够粗,但是开关太小,那可以换开关。如果线路有明显发热的情况,那就是线路过细了,就算当时没事,在高温作用下,线路会很快老化,给以后留下隐患。
家里用
烤箱
总是用了
几分钟就跳闸
了,这是怎么回事?
答:
1、传感器插脚松脱或接触不良
。解决方法:调整插脚位置维修传感器。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:更换传感器。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。解决方法:更换控制电路板 。
用
电烤箱
时一会儿
就跳闸
了,是咋回事
答:
电烤箱功率太大,或者同时又开了饮水机空调之类的大功率家电;还有可能就是加热元件有问题
,如果确定不是前面的问题可以试着调下空气开关一侧有个隐藏的内六角,逆时针拧
我家
烤箱
今天在厨房一
插电就跳闸,
换了到客厅
用就没
事了。这是哪里的问 ...
答:
一般现在都装有或兼有漏电保护的功能,老跳闸一般会是两种原因:1、因为重负荷超过额定负荷属于过载保护
跳闸,
2、因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过...
大家正在搜
商用烤箱电压一般多大
电烤箱必须用三相电吗
商用双层烤箱220伏电压
变压器电压高的原因
电压低用稳压器管用吗
烤箱电压
烤箱电压达不到会怎样
380v电烤箱能不能接220v电
商用烤箱380v用220v行吗
相关问题
烤箱跳闸怎么办?
烤箱 跳闸
家里用烤箱总是用了几分钟就跳闸了,这是怎么回事?
家里新买的烤箱,一插就跳闸,电源关了也跳,想知道怎么办
电烤箱用了50分钟后电就跳闸,怎么回事
我新新的电烤箱插电加热一会,就跳闸是不是加热管的问题,谢谢说...
今天的电烤箱使用了一段时间后侧板发生一声爆响,接着就跳闸,电...
新烤箱,通电引起家里跳闸是怎么原因