三个接近开关串联(NPN行的no开关)后驱动欧姆龙的MY2N继电器,继电器不动作

三个接近开关都接触金属后,测量信号线对0V的电压为8.9V左右,无法使继电器吸合继电器,(继电器的线圈正极接24V,负极接到串联后的接近开关信号线),搞不明白,为什么一个接近开关就能驱动继电器,而两个以上串联就不行,是我选择的开关型号不对吗?而且三个串联是别人有成功应用的,请教高人指点

因为接近开关的最大输出电流是有限的,常见的大概是100mA左右,经过3个串联以后就更小了。所以就无法驱动继电器。你只能用一个接近开关驱动一个继电器,然后用继电器的触点再驱动下一个接近开关,最后再用第三个接近开关的信号驱动继电器。这样就能解决问题。如果你非要用三个接近开关串联以后驱动一个继电器,那么你就需要选择足够大电流输出的接近开关。否则肯定不行。追问

我用的是Autonics的PR12-2DN说明上标的最大电流是200mA,残余电压1.5V我用的继电器额定电流是39mA,功率0.9W,都不能驱动,是接近开关的说明标的夸大了吗,这种情况选型应选多大,还请指点一二?

追答

兄弟,继电器有两个电压参数比较重要:一个是吸合电压,另一个是断开电压。吸合电压是指只有当电压高于某个特定值时继电器才会吸合,但是吸合电压一般会小于额定电压,而且吸合电压会远大于断开电压。我想你这里遇到的情况就是,继电器不能吸合。主要原因在于第一个接近开关NO点输出的电压已经小于电源电压,再经过接近开关以后,再次出现电压降。所以就出现你遇到的问题。你可以选择4线制的接近开关,直接将电源经过NO点后输出。应该可以解决你遇到的问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-30
1 各级开关导通情况不同,各级接近的距离有时影响驱动能力,两个应没有问题,三个等同“漂移”的现象。
2 解决的办法一是距离的控制,二是开关的选型,三是独立控制。
3 24-8.9=15,1v继电器能吸合配置,灵敏度需要适应,希望继电器功耗越小越好。