7.5KW增压泵压力可以调节吗?能不能不用蓄水池直接把它接在进水管上面啊?

我们这是建筑工地楼层用水。总共4栋33层,每栋一个7.5KW的增压泵。主水管1至3栋是管径为75的,第4栋是50的。楼层水管为50钢管。请问是不是装上增压泵后压力就会增到最大值还是压力是可以调节的啊?比如说压力能随着楼层增高而加大,这样不就能减少泵的负载了吗。还有就是能不能把泵直接接在75的主水管上面啊?难道非要砌蓄水池吗?买增压泵是看扬程还是看压力啊?请高手解答,本人不胜感激!

增压泵的压力是不可以调节的,其泵出的水在水管中的压力是随楼层的增高而降低的,楼层越高管越细,就是为了使管内的压力尽量高一些,使水提升的高度尽量高一些。建蓄水池的作用是把水泵输送水的动能转换成势能积攒起来,使各楼层都有足够的水压,如果只靠增压泵的那点儿水够几家用啊。简单说压力和扬程是一回事,管内水的总重量对水泵有一个压力,水泵只能吧一定量的水提升到一定的高度,扬程是指按照水泵出口的管径计算,可以把水提升到的高度。水管适当变细一些,会适当增加实际扬程。不知道说明白没有,仅供参考吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-29
这个问题看似很复杂,其实很简单。方案是:选用一台扬程100米、流量能够满足使用水量的增压泵(宁小勿大),直接接在主管道上。使用一个电接点压力表,控制它的启动和停止,实现自动控制,以免晚上压力过大。还要在控制部分加装保护器,防止泵的烧毁。因为是建筑工地,所以比较混乱是真的。如果选用3、4台泵,很有可能会同时启动运行,那么,主管道里的水会抽干,造成烧泵。还有:那样的话,扬程和流量就更不成比例,选型又成了大问题,买不到合适的泵。经验表明:4个公司施工,一般主体阶段每天最多使用60吨水,粉刷阶段和安装会浪费多一些。这台泵大约是18KW,还需要一台自耦减压启动器。追问

大哥啊,你那个钓鱼论坛我咋加不进去啊?想找你又找不到,个能留个联系方式啊,比如QQ啊?

第2个回答  2011-10-09
这个问题我一天碰到N多
1.杨程是水泵的特性参数,压力是你需要的工况
2.33层 DN50的管子,水泵杨程120左右就合适(到最高点时候有一定的压力),楼上说的100m不够用,因为管路损失以及水泵的实用性能下降没有考虑进去。
3.向这样的泵一般采用立式多级泵,这样的水泵进出口管路大多是一样口径的,进口主管是75的话得加变径管,接上去没有问题,但是要注意进口水管如果略带压力效果更佳!
其他还有一些问题,楼主随时联系我。
第3个回答  2011-09-29
可以增大进水管的截面积,减少花洒出水孔,使出水压力尽量接近进水压力。 “水往低处流”,这是人们的常识,从能量守衡定律来说,不可能有自发产生能量