砌体墙与剪力墙之间的拉结筋做法,预埋钢筋和后植钢筋的构造要求是什么,

我所在的工程主体完工了,开始二次结构施工,拉结筋做法是植筋,圆6,不知道钢筋植入深度应该是是多少,还有验收的时候要注意哪些问题,这方面要看哪个图集,请您指教,

  有如下要求: 
  《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001)
  5.3.4后砌的非承重砌体隔墙,应沿墙高每隔500mm配置2根φ6的钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应小于500mm。
  《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)13.3.3 条
  2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:
  1)填充墙在平面和竖向布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;
  2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;
  3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通; 虽然未规定拉结筋必须在端部设置弯钩,但结构设计总说明中一般都画出了180°弯钩。
  在工程施工中,在墙垛长度大于设计要求的拉结筋长度时,按结构设计说明标出;墙垛长度短于设计要求的拉结筋长度时,标注拉结筋长度略短于墙垛长度。(一般为墙总高/500取整)。
  如果下部是窗,上部窗边墙长度减小(小于结构设计说明要求的长度),则在窗下部分的柱、墙侧面标注L=x(结构设计要求的拉结筋长度),2根/D道(240厚墙为2根/道,360厚墙为3根/道),1道。窗边墙高度的柱、墙侧面标注L=x(略短于墙垛长度)),2根/D道(240厚墙为2根/道,360厚墙为3根/道),3道(或其他数字)。
  根据斜砖高度和1米水平线从上往下画出拉结筋所处的位置。
  安排拉结筋制作和植筋时,均根据上述标注尺寸实施,墙体砌筑后就不会有拉结筋伸出墙垛外面了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-30

技术要求:

建议对植筋胶材料(包括植筋胶枪)采用进入我国市场的国外产品,钻孔设备,根据施工单位情况自定。

植筋胶材料除满足轴向拉拔测试以外,还应具备相关认证:抗震性能报告,室温下的长期性能,高温下的长期性能,冻融测试报告,孔中湿度的影响。

对于采用不同植筋胶施工,均应在全面施工前做植筋锚固强度试验。因目前市场植筋材料较多,植筋深度不一致,为保证施工质量,现按欧洲规范2植筋理论进行设计,埋深采用表A-1进行。若基材厚度不允许,可提交设计进行深度确认。

植筋采用的钢筋,无特殊要求均采用II级钢筋,并要求采取机械切断,端面不允许采用氧割。

钢筋植入深度以C30混凝土控制值,高于此标号混凝土,仍按此标号控制,植入深度应扣除混凝土表面剥落层及出现裂缝层。

施工单位应配备钢筋探测仪,植筋之前应对结构体内钢筋探测,尽量避免伤及钢筋,植筋应控制对原结构物内钢筋破坏低于15%。

植筋施工应控制时机,一般宜在连接部位施工之前进行,避免植入钢筋长期暴露锈蚀,否则要采取防锈措施,必须严格保证植筋与拼接钢筋的可靠焊接。

钢筋位置应控制实际值与理论设计值小于1cm,并要确保设计要求的保护层。

第2个回答  推荐于2017-09-23
预埋钢筋:见图纸,一般是伸入250
后植钢筋:一般是10D左右,关键是看你用的胶水本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-09-29
建议你看03G101-1 拉结筋一般伸入墙体25cm 左右。 仅供参考。
相似回答