朋友说:一般情况下正序电压是一直存在的。而负序是在不对称短路时出现,零序是在单相短路时产生。我不知道这话对不对,因为我认为单相短路也算是不对称短路。如何区分呢?还有。列如一台开关的铃序保护定值是0.6A10秒。是不是可以理解为3相相差超过0.6A10秒后动作呢?正序 2.0A 2秒。又是什么意思呢?

一、当前世界上的交流电力系统一般都是ABC三相的,而电力系统的正序,负序,零序分量便是根据ABC三相的顺序来定的。

正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度。 
负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。 
零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。 

二、三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。
单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。 
两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。

三、正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。

对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。

参考资料:

百度百科——负序电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
首先肯定一点,在三相交流电系统处于平衡状态时,不存在负序和零序,只有正序。
当三相电流不平衡时,如果是三相三线,只有负序没有零序电流(因为三相电流之和等于零)。只有三相电流之和不等于零时,才存在零序电流。
负序电流和零序电流都和不平衡电流是不同的概念。通常说的不平衡电流是指三相电流的差值。
测量零序电流很简单,只有用钳形电流表钳住ABC三相导线(不包括零序!)读数就是零序电流。
我这样说你可能还是不明白,你可以再看看有关不平衡电路的序分量的书籍。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-09-28
引用下学来的知识
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
三相电路不对称时,电流均可分解正序、负序和零序电流。正序指正常相序的三相交流电(即A、B、C三相空间差120度,相序为正常相序),负序指三相相序与正常相序相反(三相仍差120度,仍平衡),零序指(A、B、C电流分解出来三个大小相同、相位相同的相量。零序电流互感器套在三芯电缆上,三相不平衡时在外部就表现出零序电流(因为相量相同加强)

正常电流(理想情况):只有正序电流 单相接地短路:故障相正序、负序、零序电流相等 两相短路:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数 两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有 三相对称短路:只有正序 三相对称接地短路:有正序和零序 三相不对称短路:有正序和负序 三相不对称接地短路:有正序负序和零序 一相断线:断口电流有正序、负序和零序 两相断线:断口上各序电流相等