低压室的镀锌扁钢带,专业名称叫什么?是否需要做绝缘子?

在配电室,低压室离地30公分,做了一条镀锌扁钢,绕整个低压配电室一圈,这个具体专业名称叫什么?这个规范在哪里?是否扁钢可以贴墙,不允许贴墙的话,距离多少?

GB50303-2002建筑电气施工质量验收规范
25.2.4 变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:
1. 便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;
2. 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm;
3. 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;
4. 接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;
5. 变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。追问

网上有的图片,接地干线是紧贴着墙壁的,什么情况下是可以的?还是说网上的图片是错的?

如果要间隙10-15mm,那接地干线和墙壁之间的距离,是用小的绝缘子来连接吗?还是有别的什么办法

追答

简单得很,8#膨胀螺栓固定,留1公分出墙。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答