海湾的声光报警器无缘无故响起,现场无火警,主机自动禁止?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-08
你的声光一定是无地址的 而且接线方式有问题 应该控制24V+ 你的控制的是GND GND线路接地 声光就会响 查查线路吧~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eFRQG4LGF4RcIQR8RQ.html
相似回答
报警器无故
报警的情况,是什么原因引起
的?
答:
如果报警控制
器主机
一直响,需要看提示信息是什么,是故障还是火警。故障需要解决,比如线路问题
,现场
设备损坏。如果是误报警,重置报警信号。如果真的有
火警,
就采取应急预案。走廊警报响起的原因有很多如果
声光报警器
一直响说明火警需要处理。如果出现误报警,请按控制器主机的复位按钮。如果报警控制器主机一...
小区楼层
声光报警器
为什么老是发出
报警声音,
什么情况下会发生报警!
答:
声光报警器只有消防
报警主机
处于自动工作状态,同时有满足声光报警器启动的条件(手动报警按钮或是烟感,温感探测
器报警
)时声光报警器才会启动;听到
声光报警器响,
到处看一下如果没有着火可能是消防测试或者是有探测器误报警。如果没有着火就不要惊慌!
火灾报警
控制器是
火灾自动
报警系统的心脏,可向探测...
消防手报和
声光报警
在
主机
上报故障是什么原因?
答:
如果消防主机以前一直在正常使用,现在突然报手报和声光设备故障,设备编码重码这种情况基本可以排除掉。你要在消防主机上查看是不是只是个别手报和声光报故障,然后到现场找到报故障的设备,用万用表的直流电压测量它的信号总路线的电压是否正常,电压值应在18---25V之间:如果电压正常---就可以从2个...
消防手报和
声光报警
在
主机
上报故障是什么原因?
答:
报火警后,警铃、声光报警器为何不动作可能原因有:
\x0d\x0aa、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮
;\x0d\x0ab、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;\x0d\x0ac、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;\x0d\x0ad、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;\x0d\x0ae...
消防
主机
通电后就出现报警
,声光报警器
一直
响,
屏上出现些东西看不懂...
答:
1、主机显示有报警信号。既然没有警情,那么应该是系统内有故障,或者是主机本体故障或者是外部故障,如探测器故障或探测器受污染严重等就会产生误报警。可验证主机本体是否有故障,检查三楼回路;检查外部设备、回路是否有故障,即三楼探测器、手报、回路是否正常。2、
声光报警器
报警属于正常现象。当主机有...
大家正在搜
海湾主机报总线火警什么原因
火警报警器为什么会响
火警报警器声音
楼道火警报警器一直响
火警报警器隔一会一响
楼道火警报警器一直响怎么关
海湾主机能带多少火警
海湾消防主机火警传输是什么
海湾主机怎么屏蔽火警
相关问题
Hx-100B火灾声光报警器突然一栋楼全部声光报警都响了,但...
海湾火灾声光警报器有微弱电流声是怎么回事?
消防声光报警器现场安装设计要求是什么啊。
声光报警器应在接到两个独立的火灾信号后才启动,联动公式怎么编...
火灾声光报警器电压过高,主机会报故障吗
小区楼层声光报警器为什么老是发出报警声音,什么情况下会发生报...
声光报警器和火灾报警按钮可以不用消防主机带么?
所有火灾自动报警系统均设火灾声光警报器吗