4-20mA信号接到plc模拟电流输入端子电流超过20mA是怎么回事?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-06-09
是不是接错线了?
是什么型号的PLC ?本回答被提问者采纳
第2个回答 2015-06-09
超了多少,
追问
超了5mA吧关键是一致没有变化。
追答
你用表测的值吗
你用表测的值吗
相似回答
涡轮流量计输出的
电流4-20MA
给
PLC
.经常被烧。加电流(可恢复保险)电压...
答:
4-20mA给PLC一般时不会烧的,
这个可能流量计到PLC之间的信号线上形成干扰,使进入到PLC的线号有尘峰脉冲而超过了20mA电流而烧掉
,所以信号线要尽量短,加双绞屏蔽,与可能形成干扰源的线路分开走线,信号线的屏蔽层要可靠接地等。
...如果
输入到PLC的电流信号
不在
4
~
20MA
之间怎么办
?
PLC怎么
处理?_百度...
答:
4-20ma
对应
PLC的
数字量6400-32000,小于4ma,按6400处理,大于20ma按32000处理,同时输出报警信号。
PLC
如何判断压力变送器
4
~
20ma
断路或短路
答:
这个就简单了 在PLC里用比较指令 如果信号是0毫安说明信号线断路 如果大于20毫安说明信号线短路
。为什么电流信号要用4-20毫安 就是为了信号线断路和0点的区别,信号线断的0毫安0点是4毫安。比如用0-20毫安,信号线断是0毫安 信号0点也是0 这样就无法判断信号线断没有断。
西门子
plc
接模拟
量
输入4
~
20mA
数据跳
是怎么回事
答:
西门子200的用过,直接就是接
4-20MA
就可以的,就是你在写程序时,注意你的
信号是
4开始的,不是从0开始设计就行了吗?接线你的话,你找个手册看下就OK的
为啥
4-20mA电流信号
串入
PLC
后显示值不准了?
答:
使用
4
~
20mA 信号
发生器检测一下 AI 块输入是否准确。如果准确,再测量一下
输入信号
是否准确(当然要自己计算一下变送器上的测量值对应的电流值)。哪一样有问题,就针对性地解决即可。如果两个都没有问题,那就是 PLC 程序中的换算系数与 变送器的换算系数不一样所致。改一下
PLC 中
的换算...