怎么使用PLC精确采集4-20mA电流信号

想知道怎么使用PLC精确采集4-20mA电流信号。我将流量计的信号通过PLC的模拟量输入模块输入到PLC然后再上位机上显示,发现上位机上显示的数据和流量计上本身显示的数据有些偏差,因为这个偏差也是呈函数关系变化的,简单的绝对值修正没用,想知道有什么办法可以修正这个偏差,或者说有什么办法可以让工控机直接显示流量计上的读数,最好能一模一样,谢谢了~

方法有三种:
1:检查你那根模拟量数据线,做好接地,单端接地,不要两端接地。
2:你找到那误差的规律,然后在程序中你根据变化规律乘上一个系数,而不是固定的加上一个系数。
3:如果你的模拟量模块带电压输入,那么建议你在4-20mA上并接一个电阻,最好是250欧姆,将电流喜好转化成电压信号,因为电流信号的干扰本身就大,并且不稳定,电压信号干扰小,便于计量。
有时可能不是一方面的问题导致的,比如模块本身质量不好等,要先一个个排查,再选择解决方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-26
有个比例换算公式的,如果是西门子的PLC,有专门换算的系统块,调用就行了。
第2个回答  2010-07-27
你的流量计是不是需要开方处理啊,比较老的流量计是需要开方处理的(差压流量计)。
如果不是的话,建议你查查量程设置的是否正确