第1个回答 2019-04-16
变压器中性点的接地方式是关系到电力系统安全运行的问题。我国35kv及以下的系统多采用中性点多采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式。采用这两种接地方式的电力系统都属于小电流接地系统。中性点不接地系统长期工作电压和过电压均较高,特别是存在电弧接地过电压的危险,整个系统需要较高的绝缘水平。当系统发生单相接地故障时,变压器中性点将出现相电压,因而中性点不接地系统安装的变压器须是全绝缘变压器。中性点经消弧线圈接地方式可以消除单相弧光接地故障,避免电弧接地过电压的危险。以上两种接地方式最大的优点是发生单相故障时断路器不跳闸。
110kv及以上系统一般采用中性点直接接地方式。中性点接地系统内过电压可降低20%—30%,系统绝缘耐压水平可降低20%,并可使用分级绝缘变压器;缺点是系统发生单相接地故障(概率最多)时也将引起断路器跳闸,增加了停电次数。
同时变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。
(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。
(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。
(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。
(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。
(5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。
朋友,而用电设备的插座的零线和接地线一般不能直接接通,这样接存在漏电隐患。
第2个回答 2011-10-02
10KV变压器的零线接地只在中性点接地,不允许重复接地。保护接地除在中性点接地外可以重复接地,保护接地线路中不运行接开关或保险。
第3个回答 2018-11-21
简单来说,零线接地指的是10KV中性点直接接地系统;保护接地指的是电气设备外壳直接接地,为保护人员安全的。
第4个回答 2018-11-20
零线接地属于供电设施,是所有火线的输出回路,有严格的阻值及过流要求;保护接地只是防静电、漏电、感应电的一种安全要求。