楼板配筋X向与Y向需要分上下吗?

(1):板部配筋集中标注分X向Y向,但并未说明到底是那一向在上哪一向在下。
(2):有人说楼板配两层钢筋时,面层钢筋短筋在上,长筋在下;底部配筋是短筋在下长筋在上,他说的是正确的吗?
如果正确,那连续几跨的板是以一跨内确定长短向,还是以几跨确定长短向?
求高手解答。
谢谢。
如果是独立基础底板配筋,那么又是如何确定哪向在上哪向在下?
谢谢

(1)根据实际的短向和长向区分X向与Y向。
(2)他说的是正解的。
连续多跨板是以每跨确定长向与短向。

单向板是不用多说,双向板双层双向板筋绑扎安装:底筋短向在下,长向在上;面筋是长向在下,短向在上。连续多跨板板受力是比较均匀的,若是中间一跨内弯矩偏大(短向和长向弄反),其他几跨的板会分担一部分过去,以达到共同受力,影响也不会太大,但原则上不允许,边跨是绝对不允许。
受力的原理:若是双向板的话,长向抵抗变形及绕度的能力弱,短向抵抗变形及绕度的能力相对比较强,这样可以让两个方向钢筋共同受力达到最优利用率。且均匀传递给周边的次梁及主梁支座。

基础底板配筋,当单层时主要是区分地基类别。双层钢筋则短向在最外皮(同楼板);
若是非弹性地基:单层钢筋时,短向在下,长向在上;
若是弹性地基:单层钢筋时,长向在下,短向在上;

另外基础钢筋要考虑地梁的钢筋接头位置:接头位置跟框架梁位置相同或是相反?
弹性地基时,地梁上部钢筋不得在跨中出现接头,下部钢筋不得在支座出现接头(简支梁例外,适用于连续地梁);
非弹性地基时,同框架梁,地梁下部钢筋不得在跨中出现接头,下部钢筋不得在支座出现接头(简支梁例外,适用于连续地梁)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-01
板筋X向和Y向钢筋应根据板的实际长边和短边进行区分。双层双向板筋安装时应该是板底短向钢筋在下,长向在上;面筋是长向在下,短向在上。
相似回答