55问答网
所有问题
咨询个4-20ma输出问题
设备是做温度采集的,输出为4-20ma,我想问下如果我想人为的减小1ma输出电流该怎么做【例如500度时输出为6ma,我想让他输出变为5ma可以显示成450度】
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-07-28
不知道你的设备是什么情况,不过4到20ma与温度范围呈线性比例关系,
对于模拟量输出一般不好调整的吧,
模拟量输入可以通过调整零点和增益
相似回答
4-20ma
24Vdc模拟量
输出
故障分析
答:
如果信号发送单元的信号与供电负端(接地端)不连接,则信号相对于系统参考点无意义,电压值相对于参考点视电路不同可能高可能低。而电流
输出
在电路中是以电压的反馈形式(如晶体管发射极输出电路)获得的,电压的无参照,同样导致电流输出无确定值。所以,信号线的额外接地,或不接地都可能导致信号值的不...
4-20mA
工业控制信号,新手
问题
。
答:
1、变频器有输入和
输出
的模拟量信号,这个信号接过来或者接出去只要电缆满足距离要求不用考虑它会变成其它数值。2、模拟量信号一般由变送器输出,比如电流,一般由CT二次侧接到变送器,0~满量程对应
4
~
20mA
,由监控后台设定。3、不同的设备接口不同,甚至有些模拟量可以是0~10V或者0~20mA,参照说明书...
PLC的模拟输出模块怎样才能
输出4
~
20mA的
电流?
答:
西门子的模拟量
输出
模块 接M I 两个点就是输出的
4~20mA的
信号 接M V 时是输出0~10V的电压信号 再把PLC中的输出地址对应上就可以了 比如第一个通道是AQW0 第二个通道是AQW2 以此类推
变送器
4-20mA
电流
问题
答:
你的变送器如果是二线制电流信号
输出
的,则 将万用表红表笔插到mA插孔中,然后将档位拨到200mA电流档即可,然后,24v电源+接变送器的+,变送器的信号输出接万用表的红笔,万用表的黑笔接24v电源-即可。变送器如果是三线制电流信号输出的,则 将万用表红表笔插到mA插孔中,然后将档位拨到200...
...3冗余系统的
4
~
20ma的
模拟量
输出
不稳定的原因,
答:
输出
不稳,你是在哪里测量的,是在阀门执行机构处,还是在PLC柜内模板输出端?如果是在阀门执行机构处测量,则应该考虑干扰
问题
,输出信号电缆是否和高电压电缆同桥架敷设?接地是否良好等原因?如果是在柜内测量信号波动,则看程序决定,是否有PID调节?程序输出是否波动?程序输出不波动,还要看接线是否...
大家正在搜
4~20ma输出电路
4到20ma模拟量输出对应电压
温控仪4到20ma输出电路图
单片机4一20ma输出电路
温控器上4到20ma输出啥意思
变频器怎么改成4~20ma输出
420ma输出端有电压吗
模拟量输出20ma万用表测量
4-20ma
相关问题
4-20mA的输出信号是什么意思?
仪表只有一路4-20mA信号输出,需要连到两个中控室怎么办
4-20mA的输出信号怎么能够输出到电脑上?
开关量输出和4-20mA输出有什么区别
传感器输出的4-20ma电流能不能理解为电流源?
怎么输出4~20ma
4-20mA信号的仪表会不会逐渐被直接输出数字信号的仪表取而...
求教4-20mA输出电路分析