西门子变频 F0027是什么故障
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-11-14
F00027 W 相过流
变频器动作: OFF 2
可能原因:-W相过流跳闸
-接地故障
处理措施:检查变频器和电机接线
来自于:
SINAMICS G120
控制单元 CU240S
参数手册
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eFL4Lc4Qc.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-04
1.不同型号的报警内容是不同的,一般的出现A为报警、出现F为故障。A(报警)是不会出现停车的,但当A(报警)出现的时候应当即使查明原因。
2.当F(故障)出现的时候,一般都会出现停车状况。要想知道F056是什么故障,请查找对应型号的变频器使用手册,上面专门有一章是介绍报警和故障的,在那里一定可以找到。
第2个回答 2011-10-07
我这虽然有两个西门子的说明书,但是查了查都没有这个故障代码。你打售后问问吧
追问
是的 我找的资料也没有这个故障码,可是变频报的就是这个错误,不知道是什么
本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-10-06
不知道,咨询销售商,讨份说明书,我以前要过,一般都给地!
相似回答
哪里能找到
西门子
M420/430/440
变频器
的调试数据和
故障
代码,求师傅们...
答:
西门子
M440的参数 P0010=30 P970=1 恢复参数出厂设置,缺省为端子节制方式。 P0003=3 专家级访问 P0010=1 快速调试开始 P0100=0 欧洲类型,功率单位为KW,频率为50HZ(与DIP开关设置相干) P0205=0 恒转矩运行 P0300=1 异步电机 P0304=380V 额定电效果电压 P0305=电效果额定电流...
西门子
m430输出继电器参数怎么设定?
答:
西门子
M430有3个数字输出口,由P0731,P0732,P0733分别设置3个数字输出口的功能,参数设定值与对应的功能如下 设定值: 功能 52.0 变频器准备 52.1 变频器运行准备就绪 52.2 变频器正在运行 52.3
变频器故障
52.4 OFF2 停车命令有效 52.5 OFF3 停车命令有效 52.6 ...
西门子
过载 \x0d\x0a53.0 直流注入制动投入 \x0d\x0a53.1 变频器实际频率
f
_act > P2167 (f_off) \x0d\x0a53.2 变频器实际频率 f_act >= P1080 (f_min) \x0d\x0a53.3 变频器实际电流 r
0027
>= P2170 \x0d\x0a53.4 ...
大家正在搜
西门子变频器30002什么故障
西门子变频器故障F0002
西门子f002是什么故障
西门子变频器故障代码f0022
f0001西门子变频故障
西门子变频器f0003故障
西门子变频器r0501故障
西门子变频器a0501故障
西门子变频器7801故障
相关问题
西门子变频器240故障F0027怎么解决
西门子g120变频器f30003是什么故障
西门子变频器报f0020为什么
西门子变频器F0023故障表示什么
变频器报f0245是什么意思
abb变频器f002故障代码什么意思
SIEMENS变频器F0090故障是什么原因
西门子变频器出现故障代码F2是什么报警呢