55问答网
所有问题
消防控制室基本要求出自那份文件或规范?请指教!谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-11-05
1、建筑设计防火规范,11.4.4条
2、高层民用建筑设计防火规范,9.4.5条
3、火灾自动报警系统设计规范,6.2
其他的一般管理方面的要求,没有规范依据,只是行政管理方面的做法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eFGFL8ILc.html
其他回答
第1个回答 2011-10-13
消防自动报警设计规范
相似回答
消防控制室
的设置
要求
有哪些?
答:
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》中有规定
。3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警...
新版建筑设计防火
规范
GB50016-2014中关于
消防控制室
布置的相关条文在哪...
答:
在国标
文件
的第8.1.7条,GB50016-2014中8.1.7条具体规定如下:
...
消防控制室
及其他弱电机房的相关规定(来自各
规范
规定)
答:
消防控制室及其他弱电机房的常规要求如下:一:相关的规范有:GB50016-2014《建筑设计防火规范》
;GB50352—2005《民用建筑设计通则》;JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》;二:综合上述规范及福建省的图纸审查要求,针对其他专业汇总规范要求如下:1:消防值班室与消防控制室的位置选择要求:A:消防控制室...
消防控制室
的设置
要求
具体是什么?
答:
根据《GB50016-2014 建筑设计防火规范》8.1.7
设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;3 不...
消防控制室
的设置位置有什么
要求
吗?
答:
但安《民用建筑电气设计
规范
》JGJ 16-2008 23 电子信息设备机房 23.1一般规定 23.1.2 民用建筑中的电子信息系统,宜分类合设设备机房,并符合下列规定:1 综合布线设备宜与计算机网络机房及电话交换机房靠近或合并;2
消防控制室
可单独设置,亦可与安防系统、建筑设备监控系统合用控制室;3 ...
大家正在搜
消防控制室监控
小区消防控制室
五个基本要求
5项基本要求
社会公德的最基本要求是
职业道德的8个基本要求
简述社会公德基本要求
八项基本要求
控制室
相关问题
消防控制室和监控室合用条款出自那本规范?
消防控制室荷载取值在规范中哪里有规定
建立消防控制室有哪些规范要求?!
什么是单防区控制盘?求消防高手!!!
建筑物要求进行消防电气安全检测,是哪个规范规定的?请指教
消防基础知识的认识和防范有那些?是基础。 谢谢
设计规范对消防控制室与安防监控室有何要求
请教消防控制室一般设多大 尺寸?