能不能在具体点 ,比如三相三线多用在工业场合之类的?
追答以经较具体了,工业场合用电也要三相四线的,因为控制电路多采用单相220V电源的。
追问某工厂额定功率为1000kw ,功率因数为0.7,电源380v, 50hz 。现进行技术改造,将功率因数提高到0.9。请提出方案!提出具体方案啊 帮我看看这个哈
追答功率因数为0.7时,视在功率:
S1=1000/0.7≈1429(Kva)
无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1429×1429-1000×1000)≈1021(Kvar)
将功率因数提高到0.9时的视在功率:
S2=1000/0.9≈1111(Kva)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1111×1111-1000×1000)≈484(Kvar)
需电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=1021-484=537(Kvar)
嗯嗯 谢谢你了哈