我所在的工程屋面卷材因找平层开裂引起无规则拉裂,请问现在应该怎么办? 问题是不是很严重?

如题所述

以我过来作工程的经验,此类问题经常出现。一般图纸设计,找平层用材料均为20mm厚的1:3水泥砂浆,但我实际做的时候,经常用30mm厚的细石砼代替,这样找平层不容易开裂。
而一旦出现开裂后,在该处易出现渗漏,建议处理方法:1、沿裂缝将卷材用刀划开,稍稍向两侧掀起约150mm宽;2、用素水泥浆(不加砂石)将找平层灌缝找平;3、用200mm宽卷材沿卷材裂缝齐中补贴附加层;4、将开裂的卷材铺贴密实;5、在原卷材上沿裂缝补加宽度不小于500mm的补加卷材层,裂缝两侧不每侧不小于250mm,并将接缝压烤密实(即收缝)即可。
但要注意的是,避开雨水天气,如遇下雨,可在雨后10天再行处理。追问

谢谢 但是我那屋面大部分都空鼓、开裂了
看样子只有全部返工了

追答

这种情况是可能是由于当时湿作业造成的,即在找平层未完全干燥的情况下就进行卷材铺设施工。你将空鼓处用刀划开,卷材内表面和找平层上肯定会有水泡出现,以此证明。再者,卷材用料不符合要求,说白了就是质量不合格。
这种情况,你也不用再返工了,只需要在上面再重做一层卷材也就是了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-04
这要看找平层拉裂的情况了,其裂缝产生的原因和裂缝发育的程度怎么样?面积有多大?
不严重的话重新铺设卷材,严重的话连找平层一起返工
相似回答