接地距离保护和相间距离保护有何区别,保护范围分别是什么?
神话Perfect,我说是距离保护中的两种保护,跟触电可没多大的关系呀~
举报该问题
推荐答案 2016-08-30
接地距离保护:是保护线路或元件接地短路的保护,一般分四段式。保护范围:本线路或元件并做下一级的后备。
相间距离保护:是保护线路或元件相间短路的保护,一般分三段式。保护范围:本线路或元件并做下一级的后备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e8eRQ8QL.html
其他回答
第1个回答 2007-09-28
直接触电和跨步触电.
相似回答
什么是相间距离,什么是接地距离保护
答:
保护范围与
这个两个概念无直接关系。两者动作方程的主要差异也在于电流电压的组合,原理无本质上的不同。
距离保护
的优缺点和应用
范围是什么?
答:
距离保护:计算线路阻抗,U/I=Z;分为
接地距离和相间距离保护
;优点:原理简单,动作可靠;缺点:不能实现全线快速保护;零序保护:通过三相不平衡产生零序电流,零序电流继电器动作,只反应单相接地故障的保护;优点:全线75%
范围
内的单相故障能非常准确的判断;缺点:只能反应单相接地;高频保护:通过高频通...
变压器间隙
保护和接地保护有什么区别
吗
答:
1、作用不同:间隙保护是使变压器中性点在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进行保护
。而接地保护是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分,即与带电部分相绝缘的金属结构部分,用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。2、特点不同:间隙保护的特点是...
线路保护的原理中的
距离保护
答:
用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,又称阻抗保护,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。距离保护分为
接地距离保护和相间距离保护
等。距离保护分的动作行为反映保护安装处到短路...
接地距离保护有什么
特点?
答:
接地距离保护
(earthing-fault distance protection):反应接地短路时保护安装处至故障点等效距离及其方向的测量阻抗,且当测量阻抗小于预定整定阻抗值而跳闸的继电防御措施。接地距离保护的优点是:瞬动段对金属性接地故障
保护范围
稳定;在特定电网结构情况下,较容易同时满足本线路的灵敏度和与相邻线路的配合...
大家正在搜
相间距离保护和接地距离保护的区别
相间距离保护和接地距离保护
接地距离保护一段采用相间距离保护
接地距离和相间距离区别
什么是接地距离保护
在距离保护中相间故障和接地故障
接地距离保护范围
接地距离保护能反应相间故障
接地距离保护与零序电流保护
相关问题
什么是相间距离,什么是接地距离保护?
接地距离保护有什么特点?
110kV变电站为什么需要距离保护,而不是过流保护??两者有...
什么是相间距离,什么是接地距离保护?
电力系统中接地距离保护有什么特点?
电流保护与距离保区别,优缺点是什么。
线路保护中距离保护和纵差保护有什么区别,是不是一套装置用了距...