冬季变电站注意事项

如题所述

1、加强设备巡检

变压器、电容器、开关等充油设备,在气温发生剧烈变化时,油的体积也会发生很大改变。在气温骤降时,可能会造成充油设备油位低于运行要求,造成变压器瓦斯保护误动作或设备故障,引起事故。同样,气温的变化,使充油设备的密封胶垫发生热胀冷缩,可能会发生渗漏油,应视情况安排检修处理。要经常检查变压器的分节开关、压力阀及高、低压套管处是否有渗油情况,要及时紧固、充油处理。加强对充油设备的油位检查,及时发现问题,并及早处理,保证变压器的安全运行,避免发展造成事故。

2、加强对室外动力箱、配电盘柜的检查

室外配电设备、容易积聚水汽并在气温降低时结露,造成电气元件绝缘水平降低,引起设备的崩烧,加强现场直接作业环节的管理,尤其是现场临时用电的检查是必要的。有的施工单位的临时用电箱密封性不好,为了挡风档雪,用塑料布包裹。严冬季节,临时用电箱内外的温差较大,容易形成结露,极易发生短路、崩烧事故。因此,必须严格执行临时用电管理制度,要求施工用电单位使用合格的动力箱。

冬季、生产装置排出了蒸汽较多,有可能会串入附近的开关控制箱,降低电气元件的绝缘性能。应检查开关控制箱门是否关严,紧固螺栓是否齐全、已紧固,必要时与生产准备部协商解决排汽方式。

3、搞好室外设备卫生,防止设备发生雾闪

秋冬季节,天气变化较大,昼夜温差加剧,水汽容易凝结形成大雾、霜、雪。如果绝缘子表面较脏,使其泄露电流大为增加,致使绝缘子绝缘性能下降,严重时造成闪络放电,甚至造成停电。入冬,电气车间要安排人员对室外设备进行清扫,必要时,还可请电力公司来人将室外所有开关的绝缘子刷上防污闪RTV涂料(在绝缘子表面涂上憎水材料,落到绝缘子表面的水分不会形成连续水膜而以孤立的水珠形式出现,此时污层电导不大,泄漏电流很小,不容易形成逐步延伸的局部电弧,亦即不会导致污闪),使发生污闪的机率大大降低。

4、抓好变电所管理,防止小动物进入

气温逐渐降低,老鼠等小动物开始向屋内转移。提前做好变电所防小动物进入工作,检查修理防鼠门,封堵变电所电缆出入口,出入变电所要随手关门,投放粘鼠板,防止因小动物原因造成设备崩烧事故。冬季下雪后应及时检查变电所是否漏水,若有漏水情况要及时进行处理,以防雨水滴落到配电磁盘上,发生开关崩烧事故。

5、电机送电前必须遥测绝缘

生产装置检修机泵时,要求将电机电缆拆除,机泵检修完成后,将电机电缆重新接好。冬季室外气温低,生产装置区内蒸汽排放较多,电缆接线过程中,接线盒中可能进入潮气,并有结露情况,则电缆接线端子处绝缘就会降低。以往化工企业发生过这样的情况,生产装置操作工要求开泵,让电工送电,电工将开关推入工作位置后,告之可以开泵,结果启动瞬间发生机电崩烧的事故,因此机泵检修后,要求送电前,电工必须在变电所开关配出电缆处遥测绝缘,绝缘合格方能送电。

6、检查变电所内取暖设备

值班变电所内休息室与高、低压间仅一面墙之隔,休息室内有暖气,以往化工企业曾经发生过暖气漏水、漏气的险兆事故,一旦发现不及时,水汽窜入高、低压间内,将会引发开关误动作,造成停电事故。因此值班人员应及时进行检查,发现有漏水、漏气的现象及时处理,以防影响电气设备的正常运行。

7、对高空设备的检查

冬季大风情况,可能将电缆桥架上松动的槽盒盖板吹落,发生伤人事故,应认真检查槽盒盖板,确保已扣严。 生产厂区内,塔灯上的照明设备应定期检查,发现有连接松动的情况应及时修理,更换已损坏的照明设备,以防照明设备被吹落,可能发生伤人事故。

8、做好大雪天气的特殊巡视检查

大雪过后,根据室外设备表面的融雪情况,可发现设备过热点,因此,通过做好雪天的特殊巡视检查,可以及时发现设备隐患。 根据冬季生产特点,总结岀一些冬季电气设备安稳运行的经验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-26
一般情况下,变电站在维护期间是处于工作状态的,变压器的油位的高低除了与变压器运行温度、负荷轻重、油箱渗漏等情况有关外,还与环境的温度有密切的关系,所以变压器油枕上装有油位表可以监视变压器油位是否正常,在冬季的时候,气温较低,可能会使油位低于油位表的最低刻度,这时就应该及时加油,在变压器补油的过程中,应注意补油前将重瓦斯保护改接至信号装置,防止误跳闸,补油后要检查瓦斯继电器,及时放出气体,二十四小时无问题才能将重瓦斯保护投入,并且要禁止从变压器的下方的放油阀补油,防止变压器底部污物进入变压器体内;在我国,冬季的风会比较大,对于装配不良、操作马虎、未合紧的熔断器,遇到大风时稍受振动就会造成误跌落,所以在装配时应注意适当调整熔丝管两端钢套距离,让它能够和固定部分的尺寸相配合,操作时应试合数次,观察配合情况,可用绝缘棒触及操作环并轻微晃动数次,检验确定合紧就可以了;由于户外式隔离开关经常受到风、霜、雨、雪和雾等恶劣天气的影响,工作环境比较差,所以对户外式隔离开关的要求就会比较高,一般应具有破冰能力和较高的机械强度,若操作机构不灵活或者是操作者在寒冷的天气下操作不利索这样就可能会导致不能及时断电,会带来严重后果,操作机构应时刻保证操作灵活,并且要重视隔离开关日常的维护保养,所以交叉连杆联动机构调整适当,联动灵活并且轴承座密封,座内润滑脂清洁,无杂质侵入,要保证一个良好的润滑状态,保证转轴以及手动操作箱内的机构运转灵活,无障碍卡阻,这样才能变电站在冬季的正常运行。
第2个回答  2020-10-26
冬季变电站的注意事项呢,就是冬季天气比较干燥,而且经常刮风,嗯变电站的人呢要注意呢,就是说嗯风大呢,把某些线路给刮折了或者是有漏电的现象
第3个回答  2020-10-26
冬季变电站注意事项,冬天变电站,主要是怕厦大暴雪或者下雾容易结冰暴雪,容易把变电站的电线给盖住要及时清理。
第4个回答  2020-10-26
冬季变电站的注意事项就是注意防冻,有可能阴雨天气结冰。