已知额定功率,额定电压,额定电流,及空载电流和线长求补偿容量

如题所述

补偿容量的大小还与补偿前后的功率因数直接相关。与额定电压并无多大关系。根据下表自己可以对照算一算。

每1Kw有功所需无功补偿容量(Kvar)
原有功功率 改进后功率因数
因 数 0.8 0.84 0.88 0.9 0.92 0.94 0.96
0.5 0.98 1.09 1.19 1.25 1.31 1.37 1.44
0.52 0.89 1 1.1 1.16 1.21 1.28 1.35
0.54 0.81 0.91 1.02 1.07 1.13 1.2 1.27
0.56 0.73 0.83 0.94 0.99 1.05 1.12 1.19
0.58 0.66 0.76 0.87 0.92 0.98 1.04 1.12
0.6 0.58 0.69 0.79 0.85 0.91 0.97 1.04
0.62 0.52 0.62 0.73 0.78 0.84 0.9 0.98
0.64 0.45 0.56 0.68 0.72 0.77 0.84 0.91
0.66 0.39 0.49 0.6 0.65 0.71 0.78 0.85
0.68 0.33 0.43 0.54 0.59 0.65 0.71 0.79
0.7 0.27 0.38 0.48 0.54 0.59 0.66 0.73
0.72 0.21 0.32 0.42 0.48 0.54 0.6 0.67
0.74 0.16 0.26 0.37 0.42 0.48 0.54 0.62
0.76 0.1 0.21 0.31 0.37 0.43 0.49 0.56
0.78 0.05 0.16 0.26 0.32 0.38 0.44 0.51
0.8 0.1 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46
0.82 0.05 0.16 0.22 0.27 0.34 0.41
0.84 0.11 0.16 0.22 0.29 0.35
0.86 0.06 0.11 0.17 0.23 0.3
0.88 0.06 0.11 0.18 0.25
0.9 0.06 0.12 0.19
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-16
要看你的额定功率是多少,当前的功功率因数是多少.小功率因数低于0.8时就需要补偿,要补偿到0.9以上..在数学关系上,cos(Φ)=P/S,tg(Φ)=Q/P,其中Φ是功率因数,P是有功功率,S是视在功率,Q是无功功率.你可以算出你现在的无功功率和补偿以后的无功功率,他们的差值就是你所要的补偿量.补偿容量=P*[tg(Φ1)-tg(Φ2)],P是你的有功功率,也就是电动机的额定功率,Φ1补偿前的功率因数,Φ2补偿后的功率因数.