三菱Q系列PLC中QD75模块中的M代码是什么

如题所述

M代码信号:WITH是用户启动运行的瞬间(比如轴1)X4马上置ON给PLC信号,让用户在定位过程中执行相应的程序命令,AFTER是在定位完成后置ON,在连续定位过程中在启动下一段定位前用户要设置成OFF,才会接着往下执行,不然模块会出错。

当需要M代码OFF时,把1写入到Cd.7(M代码OFF请求,参数对应的缓冲寄存器中(1504,1604,1704,1804)即可将M代码置OFF,OFF之后,系统会自动将Cd.7写0,以表示M代码OFF请求完成。)

一个轴有多少定位数据,对应多少M代码,对应的数字范围。定位数据对应的寄存器里,可知道对应的定位数据的代码。定位指令执行时,对应的M代码变ON。

扩展资料:

Q系列三菱PLC运行注意事项:

1、微动运行期间不执行加速/减速处理,在三菱plc的QD75的第一个控制周期(1.8 ms)输出与指定微动位移量对应的脉冲,微动运行的移动方向是相反的,当执行反向间隙补偿时,在QD75的第一个控制周期输出与反向间隙量对应的第一组脉冲,在随后的各控制周期输出与指定微动位移量对应的脉冲。

2、会忽略停止信号ON、OFF后(在 100ms以内)立即由OFF变成ON的JOG起动信号。(运行不会起动。) 

3、在Cd.16 微动位移量中设置除0之外的值,如果设置0,则运行会变成 JOG运行。

4、如果通过行程极限(限位开关OFF)停止运行,则可以按限位开关变成ON的方向执行微动运行。

参考资料来源:百度百科-三菱Q系列PLC从入门到精通

参考资料来源:百度百科-三菱QPLC

参考资料来源:百度百科-QD75

参考资料来源:百度百科-三菱Q系列PLC原理与应用设计

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-09-21
M代码应用含义: PLC 内部定义的一个顺序开关操作过程(或理解成指令)。目的是定位模块每一个地址位置完成通过M代码告知 PLC 进行下一步的运动,那么上一个运动完成到位后,由(指令) PLC 内部 通知进行下一项运动,去控制顺序运动。x4,x5,x6,x7分别对应轴1,轴2,轴3,轴4.有两种输出模式,分别是WITH和AFTER.WITH是在你运行启动使ON。AFTER是在你定位完成后置ON。
当M代码ON信号为ON时,必须通过顺控程序编程OFF,为了使M代码ON信号变成OFF,在“ Cd.7“(轴控制数据-存储缓冲存储地址1504,1604,1704,1804)M代码OFF请求”中设置“1”(使M代码信号编程OFF),否则根据运行形式,不会执行下一个定位数据(独立定位控制/连续定位控制)或执行下一个定位数据(连续路径控制),但会报警。
第2个回答  推荐于2017-11-24
x4,x5,x6,x7分别对应#1,#2,#3,#4.有两种输出模式,分别是WITH和AFTER.WITH是在你启动运行的瞬间(比如轴1)X4马上置ON给PLC信号,让你在定位过程中执行相应的程序命令。AFTER是在你定位完成后置ON。在连续定位过程中在启动下一段定位前你要把它置OFF,不然貌似模块会出错。置OFF缓存好像是K1504,1604,1704,1804.一般用不到这个功能吧?本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-01-17
不太清楚
第4个回答  2012-01-17
这个不太清楚
相似回答