我是单层双向筋12个钢筋,距离12公分厚11公分左右,上面没有负弯矩筋,是c30砼,现在一圈贯穿断裂和45度相连有1.2亳米缝,现在不放心贴地砖,怕增加楼面重量
房子建好有5个月时间,发现缝有3个月时间
追答继续增大了没
追问没有增大,就走在上面空空响,
贯穿断裂一圈与45度相连,贴地砖增加楼面板的重量,不知道怎么办大神
追答不增加问题不大
追问现在怎么办
补救能贴地砖
现浇楼面一圈贯穿断裂相连45度有1.2亳米裂缝,不赶贴地砖怕土增加重量,没有加负弯矩筋,单层双向筋钢筋12个,距离12公分
追答没事,可以贴,对结构本身影响不大,这个不是因为板承重的问题,是边角剪力的问题,你做瓷砖可以的
追问贴地砖对现浇楼面增重量,砼无能为力,只有钢筋受力它能吃的消吗
追答你这个是抗剪,钢筋混凝土结构抗剪本来就不依靠混凝土,全部靠钢筋支撑,钢筋的强度是混凝土的几十倍,别担心了;板本身在结构中也不作为重要承重构件,所以无所谓,理解吗
追问贴地砖增加重量不知道现浇板会不会下沉缝会不会增大
追答肯定会有下沉,但会很小,对施工影响不大,但是你建筑年深日久之后,产生徐变瓷砖容易开裂
追问里面钢筋单双向筋能杠的柱吗?怕若干年后吃不消
追答这个没问题,别想许多真的
追问这是墙角45度贯穿裂缝与粱平行到另一墙角45度相连,四角都相连
我没有放负弯矩筋
只有单层双向筋12个钢筋距离12公分厚11公分左右
用灌缝胶能把缝粘结在一起吗?算是加固吗
用灌缝胶能把缝粘结在一起吗?是加固吗
追答一般缝宽在0.2-0.3mm时灌缝。大的不适合。