如题所述

根据国家标准的CECS153-2003建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程,按照规定中的3.0.1-3表规定的,卡压连接的薄壁不锈钢管最大工作压力为1.6mpa,根据规定的6.0.3水压试验管道的试验压力为1.5倍工作压力,且最小不小于0.6mpa,工作压力超过1.0mpa的,试验压力为工作压力加0.5mpa。不锈钢卡压式管件公称通径有DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100。一般来说,不锈钢焊接管的承压不大于16kg,无论大小和壁厚不锈钢无缝管的,和他壁厚,抗拉强度,屈服强度和使用的安全系数有关系,这个主要是根据其使用环境和使用条件来决定的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-28

不锈钢材料具有突出的耐腐蚀性能和良好的力学性能,可制成薄壁管以降低成本,所以许多国家都推广使用薄壁不锈钢管道系统在各行业中的应用。薄壁不锈钢管道,由于其壁厚较小(一般在1.5mm以下),一般螺纹连接的方式已不能适用。不锈钢卡压式管件具有安装迅速简便、耐压性能稳定、耐腐蚀、不污染流体介质等优点,是薄壁不锈钢管道的理想的连接件。不锈钢管能承受的水压除了材质不同能承受压力值大小不一样之外;外径和壁厚也是非常重要的因素,壁厚越厚,能承受的压力值越大,比如同样外径,10个厚的不锈钢管就比5个厚的不锈钢管能承受的水压要高的多;另外,还与外径有关,外径越大,能承受的压力值越小,比如同样的壁厚,外径越大能承受的压力值越小。

第2个回答  2018-01-28

卡压式连接强度高,抗振性好。将连接部位一次性做“死”,避免了“活接头”松动的可能性。避免现场焊接、套丝或滚槽作业,只要采用专用的液压工具,卡压连接即可轻松完成,省时、省力、省费用,而且一次安装成功率高。管材管件全部采用304或316不锈钢材料,密封圈采用三元乙丙橡胶,氯化丁基橡胶,丁腈橡胶或硅橡胶,卫生环保性能好,而且使用寿命长。卡压式管件内径和管材内径相同(等径设计),卡压部位管材变形小,使管道连接处流量和压力损失很小,可忽略不计。

卡压式管件规格品种齐全,可与各种阀门、水嘴、水表、水泵等配用,并能与既有的各种管道系统实行连接。管件外观具有清洁光滑,焊缝表面应无裂纹、气孔、咬边等缺陷,其外表面允许有轻微的模痕,纵向划痕不应大于名义壁厚的10%。 管件的材料采用0Cr18Ni9(304)0Cr17Ni12Mo2(316)和Cr17Ni14o2(316L)。管件配套用的O型密封圈一般采用丁基橡胶,当使用大于80°时宜采用硅挂胶。每批产品应抽样5%(不少于五只)进行水压性能试验,试验压力为2 .45 MPa,在该压力下,持续15s后,管件应无渗漏和永久变形。管件用于气体介质或型式检验时应进行气密试验,用于液体介质的气密试验压力为0.6MPa,用于气体介质的气密试验压力为1.7 MPa,管件完全浸入水中持续10s 后,管件应无气泡出现。