家中没跳闸,屋外电表也没跳闸,整个单元却跳闸了,请问大神怎么回事?另外照明电路的短路或漏电如何排查

我家复式房屋,关于照明电路问题如下,某天早晨,地下一层并没有开灯。地上一层正常开灯,过一会突然停电。(前一天地下一层与地上一层都正常开灯,之前也并无异样)看家里电箱,并无跳闸,出门看电表箱也没跳闸但电表没电,才发现是整个单元跳闸。物业来检查说是我家地下一层照明电路有短路或漏电。把我家地下一层照明电拔了,单元合闸,没问题了。

问题一:请问我家里漏电或短路为什么我家的闸不跳呢?

于是自行检测,我先把地下一层所有的电灯开关全部拆下,线头悬空,然后用万用表测量电箱处被拔下的地下一层火线和零线,电阻2M档位,显示读数0.650左右。

问题二:请问各路大神应该是哪里问题?或者怎么作进一步排查。

图片为家中电闸照片,左数第二个最小的那个C16是照明电闸。下面接着的是地上一层照明线,下面空着的线是地下一层照明线。

问题三:另外我注意到我家中总开关,也就是最左边的那个是63A,是不是太大了?谢谢各位

8个支路20a*7+16*1,总开关与支路开关电流比只有0.4,总开关63a不大。
按650k的测量电阻值,是不该跳闸的,可能万用表电压低,如果高电压绝缘不好是测不出的,有500v摇表测量可以更准确。
屋内屋外电表箱没跳闸,单元电表箱跳闸的原因:你家地下一层漏电的电流不足以使自家16a空开跳闸,屋外电表箱也就不会跳闸,可能是单元电表箱的空开电流余量不大,早晨用电比较集中,再加上你家一层漏电电流,无法承受,过流保护——跳闸。
检查地下一层的导线,是否穿管时破皮,线管进水,或是遇到伪劣产品,导线绝缘不达标,进行更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-07
应该是线路潮湿造成的短路,这个正常情况无负载,电阻应该是无穷大。具体的你应该查看地下一层线路有无与总开关接在一起,另外就是单元的总开关是不是太小了
希望我的回答对你有帮助望采纳
第2个回答  2021-05-21
解决了吗,我家也是这个情况