请问:高压线与变压器之间的跌落式熔断器下触头为什么分出6条线?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-08-11
中间要断开
追问
还是不明白呀。能否再长细一点.
我知道,其中3条线入变压器。另外3条有什么用呢?是否直接连接地线?你说的断开是在那里断开?
第2个回答 2015-08-12
终端可接高压避雷器或是电容补偿一类的设备,要看具体情况。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
变压器高压
侧
跌落式熔断器
前面是
什么
答:
你说的是小容量变压器,一般跌落式熔断器前面就是高压过引线
。引线固定在针式绝缘子上,用绑线固定。直接接触变压器跌落开关引线断头有引线线鼻子,引线的另一端接电源线路,用并沟线夹和电源线路固定连接。标准的引线上有供维修用的穿刺接地线夹,维修时装设接地线方便。希望我的回答能帮到你。
10KV
高压
到
变压器中间
有一
跌落
开关
为何
总是烧断其中的一项
答:
高压跌落开关老掉的原因是合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足
,造成触头烧伤或者熔管自行跌落。跌落式开关是10kV/12KV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV/12KV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备...
怎么理解:“
跌落式熔断器
安装在10kV配电
线路
分支线上,可缩小停电范围...
答:
如上图,粗黑线条代表10kV输电线路干线,向下的代表分支线。将跌落式熔断器(俗称跌落保险、令克)安装在分支线上,如上图中的带箭头的熔断器,当A点发生故障时,该支路的跌路保险熔断,将故障点切除,剩余的其他支路不影响继续运行;同理B(C、D)电故障短路,本支路
的跌落式熔断器
熔断,切除故障,其...
高压跌落式熔断器
安装应符合哪些要求
答:
1.瓷件应良好,熔丝管不应有吸潮膨胀,弯曲现象。熔丝管上下
触头
的中心线与熔丝管轴线应在同一平面内,不得扭歪。2.
跌落式熔断器
应使用专用金具安装牢固,排列整齐,不得左右转动,相间水平距离不应小于0.5m。为便于操作和熔丝熔断熔丝管自跌,瓷座轴线与地面垂线的夹角一般为20~30度。3.分、合...
请问
10kv电缆与
高压跌落式熔断器中间
需要加装过渡线吗?
答:
如果电缆头能够直接接上
跌落式熔断器
的端头,可以不用过度线。不过为了保护电缆头,一般都要在电缆头
和熔断器之间
加装避雷器来防止过电压损坏电缆头,所以需要加装过度线