国家规定消火栓系统消防管道内要保持的消防水压是多少?

快!!急求!!

根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。

室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。

当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;

当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;

同时规定:消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。

消火栓系统一般都由主泵和备用泵组成。一般按钮启动后,先启动1#泵,1#泵启动失灵,自动转启2#泵,只有当两台泵都不能启动时,控制盘上才显示故障。消防水泵的故障,一般是指水泵电机断电、过载及短路等。

拓展资料:

《高层民用建筑设计防火规范》

7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。

室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。

注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算。

消火栓系统

自动或手动直接控制自动喷水和水喷雾灭火系统的启、停,并显示其工作、故障状态;显示消防水泵的工作、故障状态;显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。

显示的内容还包括:水池、水箱的水位、系统的控制阀开启状态、干式喷水灭火系统的最高和最低气温、预作用喷水灭火系统的最低气压、报警阀和水流指示器的动作情况和消防水泵电源供应和工作情况。

自动或手动直接控制管网气体灭火系统的启、停;在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号;在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀;显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。

参考资料:百度百科-高层民用建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-29

室内消火栓水压是多少室内消火栓水压不能超过0.1MPa。

室内消火栓的压力是根据所在层高决定的,但是不能超过0.1MPa,否则就要减压。

根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。

扩展资料

《高层民用建筑设计防火规范》<Code for Fire Protection Design of Tall Buildings>是2005年中国计划出版社出版的图书,国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95,由公安部四川消防科学研究所会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审。国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—2014于2015年5月1日实施,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95同时废止。

参考资料:百度百科-高层民用建筑设计防火规范

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-09

室内消防栓水压一般是不能超过0.5MPa的,但是这个数值不是个定值,还需要根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa,否则就要减压。

1.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。             

2.在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。        

3.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。   

4.当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;        

5.消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。

参考资料:

消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。

消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。

中文名

消防管道

外文名

fire pipeline

特点

耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好

含义

指用于消防方面的管道材料

资料来源:百度百科--消防管道

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-08-16

室内消火栓水压是多少室内消火栓水压不能超过0.5MPa。

室内消火栓的压力是根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa,否则就要减压。

我国《建筑设计防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定消火栓栓口静水压力不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。

拓展资料

参考资料:中国消防网网页链接

本回答被网友采纳
第4个回答  2020-10-21

消防考试:对消火栓系统管道进行水压强度试验,压力最小为多少?

相似回答