如果使用的是3相供电的话 1000M4平方铜芯电缆25度室温0.9
功率因数负载2000W计算压降为15.21V小于规范要求的5%即19V
如果是单相供电即220V那么同样条件压降为45.45 V不满足规范要求的5%即11V,满足的最大长度为200米
需要的话给我留个邮箱 我给你压降计算软件我做的表格带有公式的 公式如下
1、
电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜2/米
2、I=P/1.732*U*COSØ
3、电阻R=Ρl/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=△U==30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。
即△U=(P/1.732*U*COSØ)* ρL/A
ρ 电阻率铜为0.018欧*㎜2/米 ,铝为0.028欧*㎜3/米
P 总负荷KW
U 0.38
L 长度M
A 截面积MM2