电线压降问题,距离1000m,用4平的铜芯线是否能拖动2千瓦的设备?

如题所述

如果使用的是3相供电的话 1000M4平方铜芯电缆25度室温0.9功率因数负载2000W计算压降为15.21V小于规范要求的5%即19V
如果是单相供电即220V那么同样条件压降为45.45 V不满足规范要求的5%即11V,满足的最大长度为200米
需要的话给我留个邮箱 我给你压降计算软件我做的表格带有公式的 公式如下
1、电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜2/米
2、I=P/1.732*U*COSØ

3、电阻R=Ρl/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=△U==30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。
即△U=(P/1.732*U*COSØ)* ρL/A
ρ 电阻率铜为0.018欧*㎜2/米 ,铝为0.028欧*㎜3/米
P 总负荷KW
U 0.38
L 长度M
A 截面积MM2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-04
1、电阻率ρ    铜为0.018欧*㎜2/米 
  △U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 
符合要求。
即△U=(P/1.732*U*COSØ)* ρL/A
ρ   电阻率铜为0.018欧*㎜2/米 ,铝为0.028欧*㎜3/米
P 总负荷KW
U 0.38
L 长度M
A 截面积MM2本回答被网友采纳
第2个回答  2012-01-01
那是不行的,低压供电极限是800米,你2KW用25平方的行
第3个回答  2012-01-02
应该是可以的。我们这边水塘里抽水有用到那么长的线的。
第4个回答  2012-01-01
不能。。。