220V 7.5KW 选用多大交流接触器?单股塑铜线规格多少?

如题所述

  220V 7.5KW 选用50A交流接触器(重负载)或40A交流接触器(轻负载),单股塑铜线规格选6平方较好。

  根据功率公式P=UI 有:

  I=P/U

  =7.5/0.22

  =34A

  查下面电缆载流量表,可选4平方的铜电缆。距离较远时选6平方的铜电缆。  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-02-08
你好,
220V 7.5KW 电流约37A。接触器可以按照负载电流的1.5倍左右选择。
交流接触器可以选择50a的。建议选择CJX2-5011交流接触器。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-01-30
你这个功率是AC-3 220VAC 下的7.5KW麽,是的话伊顿DILM25-10C(220V50/60HZ)、DILM25-01C(220V50/60HZ)、施耐德LC1-D32M7C ABB A32-30-10*80 西门子3TF4411-0XM0
如果这个功率是三相电380V下的7.5KW,选电流比上面小一号的就可以了DILM16-10C(220V50/60HZ)、DILM16-01C(220V50/60HZ)、施耐德LC1-D18M7C ABB A16-30-10*80 西门子3TF4210-0XM0