冬季一两度左右,现浇顶板多少天能够拆模板?

东西长度29米,四道横梁,南边7.2米8道纵梁。现浇板厚13公分,钢筋双层双向,梁在现浇板上面25公分宽,60公分高。一次性浇筑。混凝土强度C30。年底赶工期,木工说15就要拆。不知道能不能?浇筑完上面不承重,因为是最顶上面了。。
还有,下面距离正负0 高度约8米多。

这个没有规定必须多少天,因为气温和外加挤那些都会影响强度。一般14天,另外还需考虑混凝土的养护,试块检测后对于楼板小于等于8米的达到强度的75%就可以撤除,并且程序上应该技术负责人签撤模通知后才能撤除。
冬季浇筑砼根据国家规范规定, 大于8米以上的为100%,关健在于保温措施,填写拆模检验批表格; 但对于底模, 即可找监理签字后就可拆除;对于侧模来说。 侧模只要能保证砼强度能够不损伤砼表面质量,砼梁的底模拆模为主控项目,现在国家规范要求有拆除试块, 要求其强度能保证拆模能保证砼表面及棱角不受损伤即可折模, 要求小于或等于8米跨度的砼强度为75%以上,只是一般项目,什么时候拆都可以,其强度对应的养护天数, 七天强度如达到规范的拆模要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-04
这要看你混凝土用的是什么水泥,跨度是多少,可以从工具书上找到混凝土温度龄期强度关系,你现场同条件养护的混凝土试块是最有说服力的,压一下试块看能不能达到拆模强度。根据我的经验是不能拆除,因为砼在1.2度强度增长很慢。累计温度600度天才能达到100%的强度本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-05
大概20多天
相似回答