温控器接线图

配件:温控器、加热棒、循环水泵。
要求:当温度一定时温控器停止加热棒工作;然后循环水泵工作。
求解:请问上述三者间如何接线?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-21
1.温度控制器的控制原理
智能PID温控器在温控电路中,温控器采集温度探头给出的温度信号,当温度即将达到设定温度时,采用脉冲控温,因此控温非常精确,内部可以设定加热特性,如P(比例带)I(积分作用)D(微分作用),这是PID控制仪表的工作特性。
2.温度控制器控制原理图
下图是温度控制器的控制原理图。从图中,我们可以看到经典的控制模式。电源进入温控器,温控器与温度传感器连接。如果不增加输出,可以作为温度显示,增加固态输出。温控器的电流信号输出到固态继电器,固态继电器控制后端电源的通断,进而控制加热器加热。
有了控制原理图,我们就可以进行接线了,温控器的背面会有接线图。让我们以这个恒温器为例:
1-2端是电源电缆,输入范围100-240V,一般用220V;
端子3-5为输出端子,端子4-5为SSR固态继电器的信号输出端子,直接连接固态继电器。也可接交流接触器,N0/NC用于连接线圈,前提是电源通过端子4。
端子6-8是输出报警端子。一般是下限报警,即实际温度低于设定温度。还有NC和无分。注意连接方式。
端子9-11为输出报警端子,一般为高限报警,即实际温度高于设定温度,也有NC和NO分。注意连接方式;
13-15是温度传感器的接入端子,分为热电偶型和电阻型。接线图如图所示。选择温度传感器类型时,务必检查该温度控制器是否适用。
第2个回答  推荐于2019-11-10

1、TCA、TCB为热电偶的两极,温控器上面的+接红色极,-接蓝色极。即温控器的1、2针脚。

2、温控器的9、10针脚为电源,上图的是交流220V,直接接上零线火线就可以了。

3、温控器的6、7、8是开关量输出,6和7是常闭组,8和7是常开组,控制发热使用常开组就可以了。从7出来的A1线要接到接触器的线圈,(接触器线圈的一端一般用A1标示、另一端用A2标示)接触器线圈的另一端直接接到零线即可。上图看不到线圈的接线端子,所以就悬空表示了。

4、发热装置的电源经过接触器的线圈即可。


扩展资料

主要作用

1、在欧洲绝大多情况是温控器是壁挂炉必配件,两者一配一的同时交付用户的,而且配备的温控器大多是智能型温控器。而在国内,已安装在运行和正在安装调试准备投入使用的壁挂炉近95%的没有先行配备任何形式的简易或智能型的温控器。

2、而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器,是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的环节。

3、方便:每天自动定时提前或延后开关调节壁挂炉,免去人工操作,对上班族家庭最有必要;

4、舒适:每天早午晚夜各时段室温自动高低调整,免去早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬;

5、省气:改落后粗放的水温控制为先进准确的室温控制,加上分时段定室温按需运行,不用敞开的昼夜烧气采暖;

6、放心:室温过低时强制启动壁挂炉,仅需极少的燃气,便可安全的进行居室防冻保护。 

参考资料:百度百科-温控器

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-08-16

1、TCA、TCB为热电偶的两极,温控器上面的+接红色极,-接蓝色极。即温控器的1、2针脚。

2、温控器的9、10针脚为电源,上图的是交流220V,直接接上零线火线就可以了。

3、温控器的6、7、8是开关量输出,6和7是常闭组,8和7是常开组,控制发热使用常开组就可以了

4、发热装置的电源经过接触器的线圈即可。

扩展资料:

工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。

如温度还在升,当升到设定的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。

主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。

参考资料:百度百科-温控器

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-12-15
很简单,用温控器控制一个接触器。加热棒接在接触器的常闭触头上,循环泵接在常开触头上。
当温度达到设定温度时,接触器工作,此时,接触器常闭触头打开,加热棒停止加热;常开触头闭合,循环泵开始工作。
更详细的资料可以去沈阳百灵暖通工程科技网查找。追问

请问按您这种方案接线可以保证加热与水泵工作自动化吗?即加热断开后循环水泵工作;循环水泵断开后加热工作。周而复始

追答

肯定能实现你的要求。你分析一下逻辑关系就知道了。
更详细的资料可以去沈阳百灵暖通工程科技网查找。

本回答被提问者采纳