等强度钢筋代换公式和等面积钢筋代换公式分别是什么?

如题所述

  钢筋的代换
  施工中如供应的钢筋品种和规格与设计图纸要求不符时,可以进行代换。但代换时,必须充分了解设计意图和代换钢材的性能,严格遵守规范的各项规定。对抗裂性要求高的构件,不宜用光面钢筋代换变形钢筋;钢筋代换时不宜改变构件中的有效高度;凡属重要的结构和预应力钢筋,在代换时应征得设计单位的同意;代换后的钢筋用量不宜大于原设计用量的5%,亦不低于2%,且应满足规范规定的最小钢筋直径、根数、钢筋间距、锚固长度等要求。
  钢筋代换的方法有以下三种:
  1.当结构构件是按强度控制时,可按强度等同原则代换,称“等强代换”。
  2.当构件按最小配筋率控制时,可按钢筋面积相等的原则代换,称“等面积代换”。
  3.当结构构件按裂缝宽度或挠度控制时,钢筋的代换需进行裂缝宽度或挠度验算。代换后,还应满足构造方面的要求(如钢筋间距、最小直径、最少根数、锚固长度、对称性等)及设计中提出的特殊要求(如冲击韧性、抗腐蚀性等)。
  1.同级别换算:
  原设计3根28的二级钢筋,其截面积为3x3.1416x14x14=1847.26平方毫米,1847.26/(3.1416x12.5x12.5)=1847.26/490.875=3.763取整为4,相当于4根25的同级钢筋。
  2.不同级别换算:
  原设计3根28的二级钢筋,其截面积为3x3.1416x14x14=1847.26平方毫米,其强度为1847.26x300=554178N=554.178KN。现在按等强度代换为一级钢554178/210=2639平方毫米,2638.944/(3.1416x12.5x12.5)=2638.944/490.875=5.376取整为6,相当于6根25的一级钢筋
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-29
强度代换是当结构或构件的强度以钢筋的强度控制时采用的等效方法,计算公式:a1
x
fy1
<=a2
x
fy2,a1
,fy1是原钢筋的参数。面积代换是当结构或构件的强度由最小配筋率控制时采用的等效方法,计算公式:a1
=
a2,a1
是原钢筋参数(截面面积)。