根据施工图,钢筋量计算步骤

具体钢筋量计算应该注意哪些方面

钢筋下料长度计算是钢筋配料的关键。

1)钢筋下料:根据结构施工图分别计算出每根钢筋切断时的直线长度。

2)量度差值:钢筋弯曲时,外壁伸长内壁缩短,中心长度不变,其外包尺寸大于中心线长度,它们之间存在一个差值,这个差值称为“量度差值”。

钢筋的下料长度应按简图的外包尺寸,增加两端弯钩增加的尺寸,再扣除钢筋弯曲时引起的量度差值。

3)混凝土的保护层相关知识

4)下料长度的计算

(1)直钢筋下料长度=构件长度-混凝土保护层厚度+弯钩增加长度

(2)弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度

(3)箍筋下料长度=直段长度+弯钩增加长度-弯曲调整值

或=箍筋周长+箍筋长度调整值

【例】试计算某教学楼钢筋混凝土简支梁L1的钢筋下料长度。

 

图某教学楼钢筋混凝土简支梁L1

【解】(1)求各钢筋简图并其下料长度

①号钢筋:钢筋下料长度=构件长-两端保护层厚度+两端弯钩增加长度

6000-25×2+2×6.25×18=6175mm

②号钢筋:6000-25×2+2×6.25×10=6075mm

③号钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+两端弯钩增加长度

其中,端部平直段长=400-25=375mm

中间直段长度=6000-2×25-2×375-2×400=4400mm

斜段长度=(450-2×25)×1.414=566mm

弯曲调整值=2×0.67×18=24.12mm(按表4-3,45°)

故下料长度=2×375+4400+2×566-24.12+2×6.25×18=6483mm

④号钢筋:端部平直段长=900-25=875mm

中间直段长度=6000-2×25-2×875-2×400=3400mm

斜段长度=566mm

弯曲调整值=2×0.67×18=24.12mm

故下料长度=2×875+3400+2×566-24.12+2×6.25×18=6483mm

⑤号钢筋(箍筋):下料长度=(400+150)×2+25.1×6=1250mm

(2)计算箍筋数量。

(6000-2×25)/200+1=31个

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
  根据施工图,钢筋量计算步骤如下。
第2个回答  2012-01-10
先弄明白再算,先看规范,再看计算公式。都理解了,最后看图,手算啊手算。伤不起。
第3个回答  2012-01-01
算应该注意哪些方面