熔断器额定电流与熔断电流的比是多少?

RT啊,望解答,,就是一般是多少。。 超过额定电流多少才能熔断呢?

熔断有两种情况,一种是过载,一种是短路,如果说过载的话,大概是额定电流的1.5倍以上,因为这个是反时限的,电流越大,时间越短。

熔断器使用注意事项:

1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器;

2、熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流;

3、线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流;

4、熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。

扩展资料:

熔断器巡视检查:

1、检查熔断器和熔体的额定值与被保护设备是否相配合;

2、检查熔断器外观有无损伤、变形,瓷绝缘部分有无闪烁放电痕迹;

3、检查熔断器各接触点是否完好,接触紧密,有无过热现象;

4、熔断器的熔断信号指示器是否正常。

参考资料来源:百度百科-熔断器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-17

熔断有两种情况,一种是过载,一种是短路,如果说过载的话,大概是额定电流的1.5倍以上,因为这个是反时限的,电流越大,时间越短。

短路的话,一般10倍左右,这样的电流瞬间就熔断了。

熔断器是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。

熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。


扩展资料:

熔断电流在导线横截面积一定的情况下,长度越长,电阻越大,其熔断电流也就越小。在长度一定的情况下,导线横截面积越大,其电阻越小,熔断电流也就越大。 电器元件(如电容)的击穿电压(耐压值)指的是最大值,但保险丝熔断电流为有效值。

根据需求选择需要的试料长度,接通可调式恒流直流电源,从低电流开始逐渐加大电流,在熔断瞬间的电流值即为熔断电流。这种测定方法受固定的夹具及测定设备电路回路电阻的影响,其测定数据有一定的误差,一般测定的数据会比导线实际的熔断电流低。

参考资料:

百度百科-熔断器

百度百科-熔断电流

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-17
熔断器额定电流与熔断电流在选择,主要考虑是负荷性质来决定选倍数大一点还是小一点,一般熔断器额定电流与熔断电流的比是1.5-5倍,如保护的是变压器且变压器又不满载,那么熔断器额定电流与熔断电流的比就选1.5倍就可以了,如果是一台风机那么是轻载有设备,熔断器额定电流与熔断电流的比就选2-2.5倍,若是浮选机、水泵等重载设备,熔断器额定电流与熔断电流的比就选3-5倍。一般 超过额定电流的4-6倍能熔断。追问

为什么熔断电流只是额定电流的1.5-5倍,但是却需要达到4-6倍额定电流才能熔断?? 难道达到了熔断电流却不会熔断吗? 那为什么叫熔断电流?

追答

那主要是靠时间决定,4-6倍额定电流时间很短就熔断,1.5-2倍额定电流时间长一点就熔断,这是地载保护,如果短路了,很短很短时间就会熔断.主要是起双重保护,过载和短路保护是两介概念.

本回答被网友采纳