四百米300平方铝电缆电量损耗是多少?

求计算公式

解:已知,铝的电阻率=0.0294Ωmm2/m,铝线平方数300平方,总长400米,三相四线制
铝线的电阻=0.0294/300x400=0.092Ω
根据公式:P=UxU/R(P是功率,U是电压,R是电阻),则:
P=380X380/0.092=1569565W=1569千瓦
每相损耗=1569/3=523千瓦。
答:400米300平方铝电缆,采用三相四线制,供电压电为380V,每相电损耗为523千瓦,总损耗为1569千瓦。追问

请问这1569千瓦是小时的损耗,还是每天的损耗?

请问这1569千瓦是小时的损耗,还是每天的损耗?

追答

每小时的损耗