我家电气总开关是DZ47-63 C63的,冷天开空调久点怎么会跳呢,分开关是C32的,但各个分开关都不跳,该怎么办
把空调关掉后还要等20来分钟后合上总开关才不会跳,不然刚跳没多久就合上总开关,如果开一些电器总开关又会跳
举报该问题
推荐答案 2011-12-29
可以钳形表测电流,如果电流不超过63A,开关跳,看开关是否接触不良,拉开开关逐个螺丝紧固,如果接触良好,更换开关。总开关是几个分开关电流总和,所以总开关跳分开关不跳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e8444I48c.html
其他回答
第1个回答 2011-12-29
有4种可能。1总开关DZ47-63 C63有问题,更换。2某条支路漏电,找到(一个分开关一个分开关的合,合到那个跳闸就是那个),换线。3某个电器有问题,找到(一个一个的开,开到那个跳闸就是那个),维修。4总的电器功率过大,不要同时开那么多用电器。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-12-29
一般来讲家庭用电63A的空开正常的用是够了,因为你不是漏电开关所以更漏电没关系,从开关动作来看,1、开关坏了换一个,2、你家里用电电量太大(请专业电工查查)。
第3个回答 2011-12-29
空开
相似回答
我家
用的
是DZ47-63
C63的开关
!用电量比较大!开关老是跳闸高手们指点一下...
答:
DZ47-63 C63是短延时断路器
,如果你家的用电负荷在10千瓦以下,可考虑用dz47-63 D63d代替避开空调的启动,还可能是先接触不好产生过多热量造成保护断开。
楼道的空气
开关是C
10
DZ47-63,
请专业电工师傅回答
答:
DZ47-63表示这个尺寸规格最高可以做到63A,C10表示这个10A。10A太小了,当然是会超负荷跳闸
。你可以买C20---C63的开关,你自己计算着看着办吧?
老跳闸总空开
是dz47-63c63
另外2个空开
是c
40屋里是2.5平方一
开空调
半小时...
答:
1、检查空调机是否有漏电、短路故障
;
2、检查开关接线处是否松动
;3、检查开关至空调机的线路是否有短路或接地故障,线径与空调机是否匹配。
如果以上3项中有1项出现,都可以造成跳闸
。
...个立式大3P的
空调,
空气
开关
型号
是DZ47-63
C63的,
开机约30分钟就跳闸...
答:
可能是你的电源线小了
。有没有摸一下看是不是电源线发烫。这个开关的容量是足够了。
dz47-63
c63
两个
空调
一个2.5皮,一个1.5皮,两个
怎么
同时开就跳闸
答:
可能就是因为两个空调一起开,电流大了开关受不了,所以就跳闸了。还是换一个大点的开关吧。
大家正在搜
开关上的c63什么意思C32
空气开关推荐施耐德电气
C63空气开关多少
德力西时控开关怎么调
开关c63是什么意思
开关插座施耐德 电气
电气开关
德力西开关怎么样
开关插座推荐施耐德电气
相关问题
我家买个立式大3P的空调,空气开关型号是DZ47-63 C6...
我家空气开关(dz47-63-c32/1p)老是无定时的跳闸
我家用的是DZ47-63 C63的开关!用电量比较大!开关老...
家里漏电保护器是总开关是dz47-63 c32,屋内单个的是...
用华凌大三匹空调,老是跳闸,目前使用是四平方米铜芯线,分支用...
家用空调2P一-间歇性跳总闸,总空气漏电开关是ZD47-63...
开空调或者用小太阳之类的电器总是跳闸,如图,都是左边c63的...
家里的电闸总跳,什么原因呢?