我家电气总开关是DZ47-63 C63的,冷天开空调久点怎么会跳呢,分开关是C32的,但各个分开关都不跳,该怎么办

把空调关掉后还要等20来分钟后合上总开关才不会跳,不然刚跳没多久就合上总开关,如果开一些电器总开关又会跳

可以钳形表测电流,如果电流不超过63A,开关跳,看开关是否接触不良,拉开开关逐个螺丝紧固,如果接触良好,更换开关。总开关是几个分开关电流总和,所以总开关跳分开关不跳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-29
有4种可能。1总开关DZ47-63 C63有问题,更换。2某条支路漏电,找到(一个分开关一个分开关的合,合到那个跳闸就是那个),换线。3某个电器有问题,找到(一个一个的开,开到那个跳闸就是那个),维修。4总的电器功率过大,不要同时开那么多用电器。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-29
一般来讲家庭用电63A的空开正常的用是够了,因为你不是漏电开关所以更漏电没关系,从开关动作来看,1、开关坏了换一个,2、你家里用电电量太大(请专业电工查查)。
第3个回答  2011-12-29
空开