55问答网
所有问题
暖通冷热负荷计算材料常用的这几个热工系数分别代表什么意思?
第一个应该是厚度吧?
β是?
K是传热系数我知道。
第4和第5个是什么参数呢?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-12-16
δ:保温层厚度
β:传热温差衰减系数
D:热惰性指标
K:传热系数
ξ:谐性温度波延迟时间
Vn:个人推测应该是放热衰减倍数,我们一般用vf本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-03-02
您好,我想问一下,您这个是什么软件呀,天正吗?
相似回答
关于
暖通
设计外墙
材料热工系数
的问题
答:
墙体传热
系数
Kp=1/Ro=0.71 w/(m²•k)K≤2.5 满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求 屋面类型 构造层 厚度 (mm) 导热系数 w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值 (m²•k)/w 热惰性 Dc=R•S 1、钢筋混凝土 120 1.74...
...
热工系数
导热系数 传热系数——
暖通
采暖 空调 节能
负荷
答:
手算就比较麻烦。聚氨酯导热
系数
0.03W/(m.K),厚度20mm;内外抹灰水泥砂浆导热系数0.93W/(m.K),厚度20mm;陶粒混凝土空心砌块导热系数0.5W/(m.K),厚度200mm。计算楼主所述的填充墙体构造的传热系数k=1/R=1/(0.02/0.93+0.02/0.03+0.2/0.5+0.02/0.93)=0.29/(m2*k)。
暖通
空调设计对建筑能耗的影响
答:
(1) 采用三玻两腔玻璃幕墙系统的初投资较普通单中空玻璃幕墙系统有所提高,但是它在传热
系数
、遮阳系数这两项
热工
性能上的提升,可减少空调系统的
冷热负荷
及空调系统的装机容量,降低空调系统的运行能耗。 (2) 通过计算降低的空调能耗所引起的年运行费用的减少,以及装机容量所带来的空调系统初投资减少,可得到采用三玻...
暖通
空调设计必备规范图集?
答:
1、冷负荷(包含新风负荷和不包含新风负荷)2、热负荷 3、湿负荷
冷负荷包括以下几项:1、围护结构传热引起的冷负荷 2、外窗太阳辐射引起的冷负荷 3、人体、照明、设备(含食物等内热源)散热(显热)引起的冷负荷 4、散湿(潜热)引起的冷负荷 5、温差大于3℃的内围护结构传热引起的冷负荷 6、...
暖通
空调系统节能设计分析
答:
这部分能耗中包括建筑物
冷热负荷
引起的能耗、新风负荷引起的能耗及输送管道散热引起的能耗。影响暖通空调系统能耗的主要因素有室外气候条件、室内设计标准、围护结构特征、室内人员及设备照明的状况以及新风系统的设置等。就我国暖通空调系统节能的有效对策谈几点看法。2.暖通空调系统节能的设计思路 2.1 方案设计...
大家正在搜
暖通水力计算和负荷计算
什么是冷负荷和热负荷
暖通设计负荷计算
鸿业暖通热负荷计算机下载
暖通负荷计算
鸿业暖通负荷计算
暖通负荷计算方法
暖通负荷计算软件
鸿业暖通空调负荷计算
相关问题
求空调冷热负荷计算公式
评价材料热工性能的常用指标有哪些?各如何计算
关于 暖通设计外墙材料热工系数的问题
几种墙体保温材料的热工系数
暖通空调冷热负荷的问题
空调负荷计算衰减系数怎么确定
暖通空调中,谐波反应法是什么?它与冷负荷系数法有什么区别?
鸿业暖通负荷计算新风冷负荷计算和手算的差距大什么情况