暖通空调设计必备规范图集?

如题所述

一、采暖工程设计:又分室内、室外和热交换站;
二、空调工程设计:主要分舒适性空调和洁净(工艺性)空调;
三、通风防排烟工程设计;
四、冷库设计。
所需资料
一、设计规范标准;
二、设计手册及其他资料;
三、施工规范;
四、图集;
五、制图标准;
六、产品样本。
设计规范标准
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012;
2、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006);
3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005年版);
4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)(暖通部分);
5、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2006(暖通部分);
6、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009;
7、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》 (JGJ26-95);
8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2010);
9、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 75-2012);
10、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005);
11、《洁净厂房设计规范》 (GB 50073-2013);
12、《冷库设计规范》 (GB 50072-2010)。
二、设计手册及其他资料
1、《实用供热空调设计手册第二版》(陆耀庆);
2、《简明空调设计手册》(赵荣义 、钱以明 、范存养 、赵荣之 );
3、《简明通风设计手册》(孙一坚);
4、《暖通空调常用数据手册》;
5、《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调·动力》(2007年版);
6、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇——暖通空调·动力》(2009年版);
7、教材等。
三、施工规范
1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB 50242-2002)
2、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB 50243-2002)
3、《通风与空调工程施工规范》 (GB 50738-2011)
四、图集
1、《建筑设备施工安装通用图集——通风与空调工程》(91SB6-1)(2005年版);
2、《建筑设备施工安装通用图集——暖气工程》(91SB1-1)(2005年版);
3、《建筑设备施工安装通用图集——制冷工程》(91SB7-1)(2005年版);
4、《建筑设备施工安装通用图集——热力站工程》(91SB9-1)(2005年版);
5、《风管支吊架》(03K132);
6、《离心式水泵安装》(03K202);
7、《建筑防排烟及暖通空调防火设计》(07K103-1)。
五、制图标准
1、《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010;
2、《建筑制图标准》GB/T 50104-2010;
2、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2010;
3、《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2010。
设计步骤
第一步 土建图及甲方要求
一、土建图
1、房间功能:确定是否进行采暖、空调及通风设计;以及室内设计参数。
注:(1)GB 50019-2003第3.1节
(2)技术措施的第1.2.1和1.2.2条
2、围护结构热工性能参数:建筑设计节能专片;
3、门窗尺寸:门窗表或立、剖面图。
二、甲方要求
1、采暖
如:热源;散热设备等;
2、空调
如:冷(热)源形式及机组品牌等;
第二步 负荷计算
一、采暖(热负荷)
包括以下几项:
1、围护结构耗热量(传热耗热量和附加耗热量)
2、冷风渗入耗热量
3、冷风浸入耗热量
二、空调
1、冷负荷(包含新风负荷和不包含新风负荷)
2、热负荷
3、湿负荷
冷负荷包括以下几项:
1、围护结构传热引起的冷负荷
2、外窗太阳辐射引起的冷负荷
3、人体、照明、设备(含食物等内热源)散热(显热)引起的冷负荷
4、散湿(潜热)引起的冷负荷
5、温差大于3℃的内围护结构传热引起的冷负荷
6、新风引起的冷负荷
新风量的确定:
1、GB 50019-2003第3.1.9条
2、全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调.动力(2009版)第1.2.3条
三、计算手段
1、确定计算公式中的各个参数后,使用计算器进行计算
2、运用Excel的函数功能,通过编辑计算表格进行计算
3、运用负荷计算软件进行计算
第三步 确定方案,绘制草图(手绘)
一、采暖
热水采暖系统形式的确定原则:
1、垂直双管系统
2、垂直单管跨越式系统
3、水平双管系统
4、水平单管跨越式系统
5、水平单管串联式系统
注:GB 50019-2003第4.9.1条:新建住宅热水集中采暖系统,应设置分户热计量和室温控制装置。
二、空调
空调系统形式的选择原则:
1、全空气定风量空调系统;
2、有变风量末端装置的全空气变风量空调系统;
3、风机盘管加新风系统;
4、低温送风空调系统;
5、水环式水源热泵空调系统;
6、变制冷剂流量多联分体式空调系统(多联机);
7、直流式(全新风)空调系统;
8、单元式空调机组。
第四步 设备选型
一、采暖
1、散热器的选择
一般要考虑承压能力、各种材质的防腐措施等。
根据热负荷来选取,产品样本中一般会提供每片散热器的散热量或每米长度散热器的散热量。
注:散热器长度,底层每组不应超过1.5m(约25片),上层不宜超过1.2m (约20片),片数过多时可分组串联(串联组数不宜超过两组),串联接管的管径应≥25mm。
2、低温热水地面辐射采暖加热管
(1)管材
承压与耐温适中、便于安装、能热熔连接等,宜优先选用PE-RT、PB、PE-X及铝塑复合管。
(2)管系列S值和公称壁厚:S=δ/P=(D-e)/2e
(3)管间距
根据单位地面面积所需散热量、室温、供水温度、地面材料等参数来确定。
注:管间距一般不应小于150mm,也不宜大于300mm;加热管与墙体表面间的距离,不宜小于200mm。
二、空调
1、空气处理设备
在h-d图上分析空气处理过程,由冷负荷、湿负荷、新风量、送风状态、室内外空气参数等在h-d图上画出该空气处理过程的过程线,从而计算得送风量和回风量。
(1)组合式空调机组或吊顶式变风量空调器
根据冷负荷(含新风冷负荷)和送风量来选取。
注:对组合式空调机组而言,这两个参数只能确定表冷段和送风机段,其他功能段还需进一步确定。
(2)新风机组
一般根据新风冷负荷和新风量来选取。
注:应为新风工况。
(3)风机盘管
一般根据房间冷负荷和回风量来选取。
2、冷(热)源
(1)冷(热)源方案
(2)冷水(热泵)机组类型及台数等
根据系统冷负荷来确定装机容量,台数宜为2~4台,一般不必考虑备用。
注:应考虑不同朝向和不同用途房间空调峰值负荷同时出现的机率,以及各建筑空调工况的差异,对空调负荷乘以小于1的修正系数。该系数一般可取0.8~0.9,建筑规模大时宜取下限,规模小时宜取上限。
第五步 气流组织计算
1、气流组织形式
2、送风口类型
3、送风口的数量、位置及尺寸
4、回风口、排风口的位置及尺寸
5、新风口的位置及尺寸
第六步 水力计算
目的:
(1)确定管道管径
(2)确定最不利环路阻力
方法:
(1)等温降法
(2)假定流速法
(3)允许压力降法
(4)经济比摩阻
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答