请问一台螺杆压缩机有两个蒸发器和两个外平衡膨胀阀如何调节最佳过热度?

现象为冷凝水回到机头,排气温度较低,加载时只有42度,液镜看见回液气泡。长期运行会有什么害处吗?

看冷却水温度,应该在正常范围。但排气温度太低,这个冷却水温度,排气压力应该在14公斤左右(R22冷媒),冷凝后温度也就是膨胀阀入口冷媒温度应该在37度左右,估计您的冷冻水流量过低、蒸发器局部堵塞或冷冻水水温过低,不是膨胀阀调节的问题。

很多膨胀阀的过热度是调好了的,没动过没坏的话,是不用调整的。若是新更换了膨胀阀或被人调乱了,别的没问题的前提下,应该把膨胀阀关小一点,同时测量膨胀阀后温度与压缩机电流,压缩机回气温度,低压,高压。

冷媒加多了,膨胀阀被调大了,也会出现压缩机回气口冷凝水过多的。

若是冷冻水流量过低、蒸发器局部堵塞或冷冻水温度过低,长期运行,蒸发器有结冰撑穿的危险,若水进了压缩机,压缩机也有可能报废。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-11
冷凝水怎么也不可能回到机头的啊?
膨胀阀的开启度都是根据回气温度自动调节的,你如何手动来调呢。
排气温度过低,是不是你冷却水温太低了。
螺杆机头是不怕液压缩的。

/追问

上述冷凝水在回气管及机头外壳上结露堆积,已经在压缩机接线端里都有结露现象,冷却水温进水29度,出水32度。

追答

大一点厂家的冰水机,在你所说结露的地方都是会用保温棉包起来的,包括压缩机。
在制冷时随着冰水温度的下降,回气温度一但低于14度时,结露是无法避免的。
解决的办法是用保温棉包起来,而不是你想着的调什么过热度

相似回答